Тематический раздел > Электрощит

Нет тока на одном из автоматов (схема поиска неисправности для чайника)

<< < (3/4) > >>

andrew.kop:
Сразу оговорюсь, заранее всем спасибо! Сегодня, лазая в щитке, поймал удивленно-восторженный взгляд жены. И, если меня не убьет током, то авторитет мой явно повысится ))
Вчера ничего не выкладывал, потому что понедельник был выходной, и на работе не был. Мультик только сегодня притащил.
Так вот.
Место действия  - квартира.
Не работает только один контур (часть розеток).
Выкладываю фотку щитка. Цифрами обозначил болты на автоматах, на которых мерил напряжение.
Щитки слева направо:
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
3 - Остальные розетки. Они работают. От них запитал удлинителями все что сидело на втором автомате.
4 - Трехфазная электроплитка. (По ней, кстати, идет отдельный учет электричества)
Замеры "Фаза/Ноль" (проверял индикаторной отверткой)
верх: 1,2,4,6 - фаза. 3,5 - ноль.
низ (аналогично) - 7,8,10,12 - фаза. 9,11 - ноль.
Замеры вольтметром:
3/4, 5/6, 1/3, 1/5, 2/3, 2/5 - 230В
Снизу аналогично.
Я вот только не уверен, что правильно выбрал точки, на которых измерял напряжение.
Проблемный автомат, как уже описал выше, это тот, что на рисунке имеет контакты 2/8.
Правильно ли я выбрал точки для измерения напряжения на входе и на выходе как пары 2/3 и 8/9 (или 2/5 и 8/11)?
И еще. Я проверил индикаторной отверткой контакты 3, 5, 9, 11 и на них в отличие от других лампочка ничего не показала. Правильно ли я сделал вышеуказанный вывод о том, что это ноль?

sergey_sav®:
1. Измерения лучше проводить относительно одной точки. На картинке это будет нулевая шинка на желтом изоляторе.
2. На дифавтоматах нет необходимости в измерении напряжений на точках 9, 10, 11, 12. Ну жно мерить на клеммах что справа от названных.
3. Измерения провести при выключенных и включенных автоматах... так проще понять где входные клеммы в щитке (а то накуралесили там...)

megrad:
не понял
на втором автомате контакт 8 снизу есть напряжение или нет
если возможность посмотреть состояние контактов сверху
мона взять маленькое зеркало
бывает что сверху при подключении не попадают под зажим
сборка конечно полный отстой

shmakich:
чтоб автомат проверить, достаточно посмотреть напряжение между восемь и шиной справа что на желтом изоляторе.
Я еще бы выключил этот автомат и подёргал за провод восемь, может он там просто так висит.
Еслиб сверху а автомате было не прикрученно, то там уже всё должно было почернеть.

Topmo3:

--- Цитата: andrew.kop от 11.03.2014, 22:14:20 ---...
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
...
Замеры "Фаза/Ноль" (проверял индикаторной отверткой)
...
низ (аналогично) - 7,8,10,12 - фаза. 9,11 - ноль.
...
--- Конец цитаты ---
Пошагово (при условии, что на 100% уверены - автомат №2 питает проблемные розетки):
1. Выключить автомат 2
2. Проверить крепление провода наличие нормального контакта, на выходе (клемма №8)
3. Включить автомат 2
4. Индикаторной отверткой проверить (потыкать) в розетках
... Если показывает "фаза" ... сообщаем в тему т.к. надо будет искать "нуль".

... Если не светит ни на одном отверстии розеток ...
1. Выключить автоматы 1 и 2
2. Отцепить провод (снизу), от автомата №2 (клемма №8)
3. Подключить этот провод на клемму №7, автомата 1
4. Включить автомат 1
5. Индикаторной отверткой проверить (потыкать) в розетках
Если показывает "фаза" ...  проверить автомат 2
6. Выключить автомат 1
7. Снять крышки розеток
8. Проверить крепление и контакт проводов
9. Включить автомат 1
10. Индикаторной отверткой проверить (потыкать) в розетках
... Если не светит ни на одном отверстии розеток ...
Ищем клеммную коробку, на пути от щитка до розеток.
Заодно (между делом), в щитке, возвращаем провод питания розеток. на автомат 2, предварительно отключив автоматы 1 и 2.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии