Необходимость установки вводного автомата
aspid_das:
Допустимо ли не ставить общий вводной автомат если каждая отходящая линия защищена в полной мере УЗО+АВ?
sylfaen:
Согласно техусловиям на подключение, у вас есть ограничение по максимальному току/мощности. Без вводного автомата общая нагрузка с отходящих линий может превысить эти значения. Поэтому, без вводного автомата на определенный ток, вам подключение не разрешат.
megrad:
вводной автомат защищает вводную линию
узо+автомат защищают Ваши внутреннии линии
aspid_das:
--- Цитата: megrad от 24.01.2014, 08:38:47 ---вводной автомат защищает вводную линию
узо+автомат защищают Ваши внутреннии линии
--- Конец цитаты ---
Как он может защитить вводную линию?
aspid_das:
--- Цитата: sylfaen от 24.01.2014, 00:27:17 ---Согласно техусловиям на подключение, у вас есть ограничение по максимальному току/мощности. Без вводного автомата общая нагрузка с отходящих линий может превысить эти значения. Поэтому, без вводного автомата на определенный ток, вам подключение не разрешат.
--- Конец цитаты ---
Я имею ввиду не бытовой щит. Промышленный. Допустим у меня 3 различные нагрузки. Питание приходит кабелем на трехфазную
разводку. С нее 3 параллельные линии которые имеют автомат, узо, контактор. Автоматы подобраны по току нагрузки.
В этом случае обязательно ли устанавливать вводной автомат перед разводкой или нет?