Тематический раздел > Электрооборудование

Генератор и сеть. Как сфазировать?

<< < (2/6) > >>

Topmo3:

--- Цитата: aspid_das от 24.12.2013, 18:00:14 ---Определитесь с мощностью потребителей наиболее чувствительных к отключению. ...
--- Конец цитаты ---
Нет там возможности делить на чувствительные и не особые ... тем более с газом.
Изначально, полностью на ИБП или весь цикл ... с продувкой и т.д ...
Даже кратковременное отключение хоть вытяжного, хоть нагнетательного вентилятора ... уже приведет к отсечке газа.

sergey_sav®:
Тогда никак.
Вариант с двойным преобразованием, как полагаю, не прокатит из-за высокой суммарной (ибо разделить не получается) потребляемой мощности и, как следствие, высокой стоимости подобного решения. Был бы космодром... другое дело... )))

aspid_das:
А если генератор сфазирован с сетью, критично если он кратковременно будет работать с ней параллельно?

electro:

--- Цитата: aspid_das от 24.12.2013, 19:33:14 ---А если генератор сфазирован с сетью, критично если он кратковременно будет работать с ней параллельно?

--- Конец цитаты ---
генератор нельзя сфазировать с городской электросетью
есть вариант гарантированного бесперебойного электроснабжения
Динимические дизельный ИБП (ДДИБП), на работе недавно закончили подобный монтировать

megrad:
мона попробывать сделать так отключить что нибудь не кретичное трёх фазное и его сфазировать
с генератором
если одна нагрузка типа двигателя будет от генератора вращаться в нужную сторону то и остальные
трёхфазные  потребители будут вращаться в нужную сторону

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница