Тематический раздел > Электрооборудование
Генератор и сеть. Как сфазировать?
Andry_1972:
Здравствуйте форумчане!
У меня вопрос.
1. Есть генератор 3-х фазный, есть объект-котельная.
Меня предупреждают о предстоящем отключении сети, как мне перейти с питания от сети на питание от генератора, не отключая объект.
2. Как сфазировать генератор и сеть?
Заранее всем спасибо за совет!
Shturman:
Поставить перекидной рубильник
Andry_1972:
Да, но при этом отключатся котлы, насосы и прочее оборудование.
Очень затруднителен запуск котлов, продувка газа....
Shturman:
Гм-м-м ну тогда я даже не представляю себе как можно это сделать не отключая електричество даже на малейший период
aspid_das:
Определитесь с мощностью потребителей наиболее чувствительных к отключению. То что не может ждать ну никак.
Если мощность относительно невысока закройте эти потребители ИБП. А остальное на перекидной рубильник.