Тематический раздел > Электрооборудование
Генератор и сеть. Как сфазировать?
SHTuZER:
--- Цитата: megrad от 25.12.2013, 08:35:23 --- будет от генератора вращаться в нужную сторону
--- Конец цитаты ---
Этого может оказаться недостаточно. Каждая из фаз генератора может быть сдвинута на некоторый угол относительно фаз города, к тому же может оказаться некоторая небольшая разница в частоте(Скажем 49,98 в городе и 50,02 на генераторе, герц). Так что одновременно(без разрыва, как хочет ТС) не получится включить и город и генератор.
sergey67:
--- Цитата: Andry_1972 от 24.12.2013, 17:08:52 --- Меня предупреждают о предстоящем отключении сети, как мне перейти с питания от сети на питание от генератора, не отключая объект.
...Как сфазировать генератор и сеть?
--- Конец цитаты ---
Можно ещё прикинуть возможность параллельной работы (кратковременной). Потребуется сфазировать, синхронизировать автоматически или вручную генератор и сеть. У генератора д.б. возможность регулировки частоты, на щите - синхроноскоп или авт.синхронизатор, а у персонала - соответствующая квалификация.
sergey67:
--- Цитата: electro от 24.12.2013, 22:08:31 ---
--- Конец цитаты ---
генератор нельзя сфазировать с городской электросетью
[/quote]Это почему?
aspid_das:
--- Цитата: SHTuZER от 25.12.2013, 11:12:42 ---Каждая из фаз генератора может быть сдвинута на некоторый угол относительно фаз города
--- Конец цитаты ---
Но ведь сдвиг фаз мы можем определить обычным вольтметром, не так ли?
Находим фазу сети и фазу генератора (при объединенных нулях) между которыми минимальный потенциал.
В идеале ноль. А максимум сдвига 60 градусов или 190В. Если разность потенциалов 190 - это конечно
большой бадабум, а если 5-10В например, насколько это критично?
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Но ведь сдвиг фаз мы можем определить обычным вольтметром, не так ли?
--- Конец цитаты ---
Далеко не так.
И не стоит пытаться сфазировать нефазируемое...
Без разрыва цепи питания можно переключаться только на системах с двойным преобразованием.