Автор Тема: УЗО - компьютеры.  (Прочитано 36255 раз)

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #40 : 07.12.2013, 19:26:28 »
Не забываем, номинал УЗО по току это величина которую разрешается коммутировать через него, так что выбор с большим параметром, чем автомат, только увеличит надежность сети.
Если нравиться часто менять аппараты в щитке, то узо можно ставить по номиналу потребителя, хорошая забава - всегда новое, модное...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #41 : 07.12.2013, 20:03:26 »
Хватит смешить))) УЗО любого номинала не отключит ток КЗ меж L и N !!!
А кто то спорит?
Не забываем, номинал УЗО по току это величина которую разрешается коммутировать через него, так что выбор с большим параметром, чем автомат, только увеличит надежность сети.
ОК! почему именно в 2 раза?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #42 : 07.12.2013, 21:10:00 »
ОК! почему именно в 2 раза?

Есть документ, вот выдержки
http://www.electrolibrary.info/uzo/page0703.htm
http://www.electrolibrary.info/uzo/page0800.htm
http://www.electrolibrary.info/uzo/page0901.htm
почему в 2 раза, а именно - http://www.electrolibrary.info/uzo/page0903.htm
а тут почему автомат перед узо (схема) http://www.electrolibrary.info/uzo/page1100.htm
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #43 : 07.12.2013, 22:24:48 »
Цитировать
Есть документ, вот выдержки
Ну, положим, это не документ...  ;)
А табличка выбора номинала УЗО лишь наглядно иллюстрирует рекомендации производителей. Нормативные документы более сухим языком предписывают, что номинал УЗО должен быть не менее номинала защиты по току в цепи УЗО (то есть равен или больше).
 И всё.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #44 : 07.12.2013, 22:30:50 »
Цитировать
Есть документ, вот выдержки
Ну, положим, это не документ...  ;)
А табличка выбора номинала УЗО лишь наглядно иллюстрирует рекомендации производителей. Нормативные документы более сухим языком предписывают, что номинал УЗО должен быть не менее номинала защиты по току в цепи УЗО (то есть равен или больше).
 И всё.
ПУЭ изд.7,п.1.7.50;п.1.7.156
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #45 : 07.12.2013, 23:30:33 »
Цитировать
ПУЭ изд.7,п.1.7.50;п.1.7.156
И что там такого сказано относительно номинала?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #46 : 07.12.2013, 23:40:13 »
Цитировать
ПУЭ изд.7,п.1.7.50;п.1.7.156
И что там такого сказано относительно номинала?...


Выбор УЗО производится на основе  СП 31-110-2003. ГОСТ Р 508071.8 и ГОСТ Р 508071.11
http://elesant.ru/administrator/index.php?option=com_remository&act=files&task=edit&cfid=38&containerid=1
http://elesant.ru/administrator/index.php?option=com_remository&act=files&task=edit&cfid=37&containerid=1
http://elesant.ru/administrator/index.php?option=com_remository&act=files&task=edit&cfid=39&containerid=1
есть еще рекомендации производителей
« Последнее редактирование: 07.12.2013, 23:49:57 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #47 : 08.12.2013, 12:45:57 »
ОК! почему именно в 2 раза?

Ну с моей стороны, насчет именно "в 2 раза", получилось как бы автоматом, в запарке ... можно, имхо ... и в 1,5 раза и в 3 раза ... главное больше номинала автомата. Если хотите надежности сети.
а тут почему автомат перед узо (схема) http://www.electrolibrary.info/uzo/page1100.htm
Там рассматривается селективность между УЗО, при последовательном их соединении ... про автоматы ничо не говорится.
« Последнее редактирование: 08.12.2013, 12:47:43 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #48 : 08.12.2013, 13:05:59 »
Там рассматривается селективность между УЗО, при последовательном их соединении ... про автоматы ничо не говорится.
Схема предусматривает, обратите внимание, перед каждым узо, в разных уровнях устанавливается автомат - который защищает питающую линию... если следовать принципа получения надежной системы...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #49 : 08.12.2013, 13:14:12 »
Ну почти тоже самое я писал в Ответ #21.