Автор Тема: УЗО - компьютеры.  (Прочитано 36261 раз)

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #30 : 07.12.2013, 17:45:14 »
Тут видимо  megrad под сработкой УЗО на КЗ имел ввиду не КЗ меж L и N... а меж L и РЕ - хотя это тоже формально утечка, ИМХО  ;)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #31 : 07.12.2013, 18:04:07 »
Цитата: Topmo3
Имхо ... ни какой логики ...
to Aлександр ... Согласен, что именно эти слова, немного "корявы".
Но суть всего поста была в том, что в случае рассмотрения отдельной группы, не стоит обязывать установки УЗО, после автомата группы. Имхо ... это на усмотрение того кто собирает, и как ему удобно.
Цитата: Aлександр
Описание работы диф...
А что, был вопрос по устройству и предназначению? Или Вы не согласны с моими упрощенными описаниями?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #32 : 07.12.2013, 18:05:16 »
Тут видимо  megrad под сработкой УЗО на КЗ имел ввиду не КЗ меж L и N... а меж L и РЕ - хотя это тоже формально утечка, ИМХО  ;)
получается узо надо ставить с наминалом в 2 раза превышающеий номинал автомата
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #33 : 07.12.2013, 18:08:54 »
получается узо надо ставить с наминалом в 2 раза превышающеий номинал автомата
Именно это следует делать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #34 : 07.12.2013, 18:18:09 »
Тут видимо  megrad под сработкой УЗО на КЗ имел ввиду не КЗ меж L и N... а меж L и РЕ - хотя это тоже формально утечка, ИМХО  ;)
Тогда он вообще может и не знать, что УЗО реагирует даже на КЗ между N и PE.
И вообще ...  если человек путает такие разные вещи как  КЗ и "утечка"... посоветую (без обид, пожалуйста) повторить кое что из теории.
Безопасность превыше всего!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #35 : 07.12.2013, 18:20:35 »
А что, был вопрос по устройству и предназначению? Или Вы не согласны с моими упрощенными описаниями?
ссылка не потому, что не согласен, а как дополнение...
А вот - "кто как собирает", не совсем применимо... надежность системы диктует порядок, и правило "от перемены мест слагаемых..." тут не подходит...

если использовать УЗО в связке с автоматом, то мы получим более качественную и селективную защиту и, в случае короткого замыкания, будет выбивать автомат, а в случае утечки — УЗО. В то время, как в случае с дифференциальным автоматом, при его выбивании, мы причину этого узнать не можем, можем только догадываться.
« Последнее редактирование: 07.12.2013, 18:32:56 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #36 : 07.12.2013, 18:39:21 »
получается узо надо ставить с наминалом в 2 раза превышающеий номинал автомата
Именно это следует делать.
С какой это радости???
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #37 : 07.12.2013, 18:43:39 »
С какой это радости???
Может потому что в узо нет защиты по перегрузке от тока, это все же не диф.автомат?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #38 : 07.12.2013, 18:45:34 »
С какой это радости???
Может потому что в узо нет защиты по перегрузке от тока, это все же не диф.автомат?
Хватит смешить))) УЗО любого номинала не отключит ток КЗ меж L и N !!!
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #39 : 07.12.2013, 19:11:31 »
Хватит смешить))) УЗО любого номинала не отключит ток КЗ меж L и N !!!
А кто то спорит?
Не забываем, номинал УЗО по току это величина которую разрешается коммутировать через него, так что выбор с большим параметром, чем автомат, только увеличит надежность сети.
электрофорум, форум электриков