Электрификация > Общий электротехнический форум

Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?

<< < (4/9) > >>

megrad:
косяк
вообще то реле я подрозумевал а пускателей надо два

dcent25:
    При пропадании фазы, в автоматическом выключателе ,установленном перед двигателем,должна отработать :
-при включении в звезду,сработает и отключит,  токовая отсечка;
-если фаза пропадет при переключении со звезды на треугольник ,сработает и отключит через малое время,  тепловая защита.
   Какой автомат, стоит  на входе двигателя ,и правильно ли он подобран ,раз у вас сгорел предшественник...?

slonik:
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт.Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного  переключателя  звезда-треугольник.

moshkarow:
поставить автомат предназначенный для защиты двигателя с регулируемой тепловой
уставкой .
на 100 %  вы  двигатель все равно не защитите .

dcent25:

--- Цитата: slonik от 09.11.2013, 22:20:37 ---На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт....

--- Конец цитаты ---

Какой тип автомата,какой ток отсечки, и есть ли там тепловая защита?
При пуске на звезду ,с отсутствующей фазой ,он должен отключиться -мгновенно.

--- Цитата: slonik от 09.11.2013, 22:20:37 ---....Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного  переключателя  звезда-треугольник.
--- Конец цитаты ---
Сколько же он работал на двух фазах?
Если это произошло во время работы ,то понятно .
Реле контроля фаз,с пускателем на входе, вам тогда необходимо,только сигнальные провода необходимо поставить прямо на клеммах движка,а отключающий контакт с него на пускаель,сделать с задержкой времени (время на разгон и переключение звезда -треугольник)


Или в крайнем случае вывести контакт с задержкой времени, на сигнализацию ,световую или звуковую...