timur:
Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет  на свои места
[/quote]
можно по подробнее. какие варианты могут быть и что это будет значить

megrad:
Начнём сначала
дом какой
ввод какой
если система заземления TN-C-S то скорей всего где то плохой контакт
мерили на вводе или в розетках
проверте распредкоробки

aspid_das:

--- Цитата: timur от 22.10.2013, 09:11:02 ---
--- Цитата: aspid_das от 21.10.2013, 23:02:49 ---Напряжение на РЕ измеряли, нагрузку всю отключили от розеток? Похожий эффект может дать фильтр, например компа,
конденсаторы с фазы и нуля соединенные на РЕ. Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет  на свои места

--- Конец цитаты ---
при измерении ни какой нагрузки на розетках не было.

--- Конец цитаты ---

Имеется ввиду не должны быть в розетки включены потребители, а не только отсутствие потребления. 
Если потребителей нет, а напряжение между нулем и РЕ есть
рассматриваем вариант наводки. Навешиваем лампочку.
Если наводка - лампочка не горит, вольтметр не показывает - это
100 пудов наводка.

timur:

--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 11:09:48 ---Начнём сначала
дом какой
ввод какой
если система заземления TN-C-S то скорей всего где то плохой контакт
мерили на вводе или в розетках
проверте распредкоробки

--- Конец цитаты ---
частный дом.
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
мерил сначала в щите затем в коробке затем на розетках
1 розеточная линия, 1 коробка и 2 розетки тут трудно ошибиться. новодка в 160В мне трудно представляется

megrad:
как выполнено зу