Электрификация > Общий электротехнический форум

Помогите разобраться!

<< < (3/9) > >>

megrad:
Правила устройства электроустановок
7-е издани
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания

проводка каким кабелем выполнена

timur:

--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 12:54:23 ---как выполнено зу

--- Конец цитаты ---
вертикальные электроды L=2,5м 3 шт. соединены полосой 4х40. расстояние м/у электродами около 2м. На вводном щитке РЕ шинка соединена с полосой ЗУ проводом ПВ1 1х6

megrad:
как выполнено разделение PEN на PE и N(после этого разделения у вас будет отдельно нуль и отдельно заземление.)
разделение нужно делать до приборов учета (счетчика), после нельзя

timur:

--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 13:28:11 ---как выполнено разделение PEN на PE и N(после этого разделения у вас будет отдельно нуль и отдельно заземление.)
разделение нужно делать до приборов учета (счетчика), после нельзя

--- Конец цитаты ---
разделения не было. N отдельно РЕ отдельно

megrad:

--- Цитата: timur от 22.10.2013, 13:27:52 ---
--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 12:54:23 ---как выполнено зу

--- Конец цитаты ---

вертикальные электроды L=2,5м 3 шт. соединены полосой 4х40. расстояние м/у электродами около 2м. На вводном щитке РЕ шинка соединена с полосой ЗУ проводом ПВ1 1х6

--- Конец цитаты ---

тогда у Вас система ТТ
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/sistema-zazemlenia-ТТ.gif
проверте соеденения заземления
проверте сопротивление заземления
включить утюг между фазой и проволокой и измерить переменное напряжение между нулевым проводом и проволокой. Прикинуть получившееся сопротивление.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии