Электрификация > Общий электротехнический форум
Помогите разобраться!
megrad:
Правила устройства электроустановок
7-е издани
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
проводка каким кабелем выполнена
timur:
--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 12:54:23 ---как выполнено зу
--- Конец цитаты ---
вертикальные электроды L=2,5м 3 шт. соединены полосой 4х40. расстояние м/у электродами около 2м. На вводном щитке РЕ шинка соединена с полосой ЗУ проводом ПВ1 1х6
megrad:
как выполнено разделение PEN на PE и N(после этого разделения у вас будет отдельно нуль и отдельно заземление.)
разделение нужно делать до приборов учета (счетчика), после нельзя
timur:
--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 13:28:11 ---как выполнено разделение PEN на PE и N(после этого разделения у вас будет отдельно нуль и отдельно заземление.)
разделение нужно делать до приборов учета (счетчика), после нельзя
--- Конец цитаты ---
разделения не было. N отдельно РЕ отдельно
megrad:
--- Цитата: timur от 22.10.2013, 13:27:52 ---
--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 12:54:23 ---как выполнено зу
--- Конец цитаты ---
вертикальные электроды L=2,5м 3 шт. соединены полосой 4х40. расстояние м/у электродами около 2м. На вводном щитке РЕ шинка соединена с полосой ЗУ проводом ПВ1 1х6
--- Конец цитаты ---
тогда у Вас система ТТ
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/sistema-zazemlenia-ТТ.gif
проверте соеденения заземления
проверте сопротивление заземления
включить утюг между фазой и проволокой и измерить переменное напряжение между нулевым проводом и проволокой. Прикинуть получившееся сопротивление.
Навигация
Перейти к полной версии