Помогите разобраться!
timur:
вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В. дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять в почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?????????
haramamburu:
--- Цитата: timur от 21.10.2013, 18:55:43 ---вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В. дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять в почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?????????
--- Конец цитаты ---
Нет.. просто система то.. 3х фазная ... это просто означает, что у кого то напряжение меньше, чем у вас, не более...
СТОП!!! не правильно прочитал... система у вас какая? ТТ или TN-C-S ?
aspid_das:
Напряжение на РЕ измеряли, нагрузку всю отключили от розеток? Похожий эффект может дать фильтр, например компа,
конденсаторы с фазы и нуля соединенные на РЕ. Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет на свои места
timur:
--- Цитата: haramamburu от 21.10.2013, 22:40:33 ---
--- Цитата: timur от 21.10.2013, 18:55:43 ---вечером лампочки горят очень тускло. При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В. дальше мерю старым добрым мегаомметром ЭСО202Г показывает от 500 до 1000 кОм. не могу понять в почему на РЕ 160В если кабель живой??? Может если в пластиковом коробе плотно лежат 3 кабеля то идет наводка?????????
--- Конец цитаты ---
Нет.. просто система то.. 3х фазная ... это просто означает, что у кого то напряжение меньше, чем у вас, не более...
СТОП!!! не правильно прочитал... система у вас какая? ТТ или TN-C-S ?
--- Конец цитаты ---
система TN-C-S. но напряжение на РЕ 160В откуда???
timur:
--- Цитата: aspid_das от 21.10.2013, 23:02:49 ---Напряжение на РЕ измеряли, нагрузку всю отключили от розеток? Похожий эффект может дать фильтр, например компа,
конденсаторы с фазы и нуля соединенные на РЕ. Если нагрузку отключили, а напряжение 160 осталось, навесьте на него
лампочку контрольку. И снова замерьте. Все станет на свои места
--- Конец цитаты ---
при измерении ни какой нагрузки на розетках не было.