Электрификация > Общий электротехнический форум
Помогите разобраться!
aspid_das:
megrad все это правильно, но как вы объясняете 160В на РЕ при отключенной нагрузке?
Каким бы не было его сопротивление хоть 0.
megrad:
--- Цитата: aspid_das от 22.10.2013, 20:00:21 ---megrad все это правильно, но как вы объясняете 160В на РЕ при отключенной нагрузке?
Каким бы не было его сопротивление хоть 0.
--- Конец цитаты ---
я же написал пусть прверит состояние ЗУ
наличие земляной шины не гарантирует наличие ЗУ
может надо всю линию отключить вводным вместе со счётчиком и посмотреть останется потенциал или нет
цитата от автора
частный дом.
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
вообще не понятно ввод 2 фазы и ноль первый раз такое слышу либо 380 и ноль либо 3х380 и ноль если воздушка
либо кабелем трёхжильным для однофазного ввода либо пяти жильным для тёхфазного
пусть фотографию щита скинет
Rocket:
--- Цитата: timur от 21.10.2013, 18:55:43 ---При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В.
--- Конец цитаты ---
Каким прибором измеряли напряжение? Лампочки, просто, тускло светят или моргают ?
timur:
--- Цитата: megrad от 22.10.2013, 23:00:22 ---
--- Цитата: aspid_das от 22.10.2013, 20:00:21 ---megrad все это правильно, но как вы объясняете 160В на РЕ при отключенной нагрузке?
Каким бы не было его сопротивление хоть 0.
--- Конец цитаты ---
я же написал пусть прверит состояние ЗУ
наличие земляной шины не гарантирует наличие ЗУ
может надо всю линию отключить вводным вместе со счётчиком и посмотреть останется потенциал или нет
цитата от автора
частный дом.
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
вообще не понятно ввод 2 фазы и ноль первый раз такое слышу либо 380 и ноль либо 3х380 и ноль если воздушка
либо кабелем трёхжильным для однофазного ввода либо пяти жильным для тёхфазного
пусть фотографию щита скинет
--- Конец цитаты ---
кабель ВВГнг 3х6
сначала ввод был однофазным с гаража (L1 и N) 3-я жила была не задействована. после того как потребовалось увеличить нагрузку было принято решение подключить 2-ю фазу (L1,L2 и N). заземление перед домом отдельно по системе ТТ. вот
timur:
--- Цитата: Rocket от 23.10.2013, 05:17:15 ---
--- Цитата: timur от 21.10.2013, 18:55:43 ---При замере напряжения м/у фазами и нулем показывает от 190В до 205В. дальше проверяю розеточную группу м/у нулем и РЕ (при отсоединенном РЕ от заземл. устройства) показывает 160В.
--- Конец цитаты ---
Каким прибором измеряли напряжение? Лампочки, просто, тускло светят или моргают ?
--- Конец цитаты ---
токоизмерительные клещи. лампочки тускло светят
Навигация