Slava66:
timur это напряжение у вас находится на нулевом проводе,потому-что заведено две фазы,вы померьте напряжение между контуром заземления и "землей" которая уходит в дом на розетки,предварительно рассоединив их,думаю никакого напряжения там (в "земле"на розетках) и нет, а напряжение у вас в нулевом проводнике.

megrad:

--- Цитата: Slava66 от 23.10.2013, 15:37:43 ---timur это напряжение у вас находится на нулевом проводе,потому-что заведено две фазы,вы померьте напряжение между контуром заземления и "землей" которая уходит в дом на розетки,предварительно рассоединив их,думаю никакого напряжения там (в "земле"на розетках) и нет, а напряжение у вас в нулевом проводнике.

--- Конец цитаты ---

это как на нуле потенциал
timur состояние ЗУ проверили

Slava66:
Ну не знаю,может у него офигенный перекос фаз в гараже,или откуда там запитан дом:(

megrad:
взято
http://akcent-mix.ru/что-такое-перекос-фаз-и-как-с-этим-борот/

Перекос фаз возникает из-за неравномерной нагрузки по фазам на линии. Проявляется  перебоями в работе приборов:неестественным шумом при работе например холодильника, частым самопроизвольным выключением приборов при пониженном напряжении, лампочки горят вполнакала. Проверить это легко и просто прибором Вольтметром.  Прибором замеряется напряжение пофазно, сначала на одной, потом на другой,потом на третьем.

Нормальное напряжение:фаза А- 220 В, фаза В- 220В, фаза С- 220 В.

Признаки перекоса фаз:фаза А- 220В,фаза В- 180В,фаза С- 160В.

Неравномерно нагруженные фазы  на линии необходимо разгрузить. Это болезнь частных домов,особенно в деревнях,где следить за этим некому и некогда. При этом, когда строится новый дом, как правило, требуют сделать контур заземления на частном доме. Какой минус контура заземления при перекосе фаз? Когда существует перекос фаз, на нуле образуется излишнее напряжение-это порядка от 5 до 100 В, в некоторых случаях еще выше, и оно снимается при помощи контура заземления, который находится на подстанции, т.к. ноль закрепляется на корпус подстанции , а корпус подстанции заземляется контуром заземления вокруг подстанции. Так вот, если сгниет контур заземления на подстанции, этому напряжению уходить уже будет некуда. А в ситуации с частным домом, там где существует контур заземления, вот это излишнее напряжение будет сниматься контуром заземления, находящимся в частном доме. Чем это плохо? Между нулем и контуром заземления будет висеть напряжение от 5 до 100 В. Банально, но факт. При этом, выгорят все приборы, которые имеют заземляющий контакт. Проверено на практике. Так как в современных щитах ноль делают изолированным от корпуса щитка.


timur как запитан гараж
может фазы поменять если там действительно перекос
 и проверте ЗУ

timur:

--- Цитата: megrad от 23.10.2013, 17:09:03 ---взято
http://akcent-mix.ru/что-такое-перекос-фаз-и-как-с-этим-борот/

Перекос фаз возникает из-за неравномерной нагрузки по фазам на линии. Проявляется  перебоями в работе приборов:неестественным шумом при работе например холодильника, частым самопроизвольным выключением приборов при пониженном напряжении, лампочки горят вполнакала. Проверить это легко и просто прибором Вольтметром.  Прибором замеряется напряжение пофазно, сначала на одной, потом на другой,потом на третьем.

Нормальное напряжение:фаза А- 220 В, фаза В- 220В, фаза С- 220 В.

Признаки перекоса фаз:фаза А- 220В,фаза В- 180В,фаза С- 160В.

Неравномерно нагруженные фазы  на линии необходимо разгрузить. Это болезнь частных домов,особенно в деревнях,где следить за этим некому и некогда. При этом, когда строится новый дом, как правило, требуют сделать контур заземления на частном доме. Какой минус контура заземления при перекосе фаз? Когда существует перекос фаз, на нуле образуется излишнее напряжение-это порядка от 5 до 100 В, в некоторых случаях еще выше, и оно снимается при помощи контура заземления, который находится на подстанции, т.к. ноль закрепляется на корпус подстанции , а корпус подстанции заземляется контуром заземления вокруг подстанции. Так вот, если сгниет контур заземления на подстанции, этому напряжению уходить уже будет некуда. А в ситуации с частным домом, там где существует контур заземления, вот это излишнее напряжение будет сниматься контуром заземления, находящимся в частном доме. Чем это плохо? Между нулем и контуром заземления будет висеть напряжение от 5 до 100 В. Банально, но факт. При этом, выгорят все приборы, которые имеют заземляющий контакт. Проверено на практике. Так как в современных щитах ноль делают изолированным от корпуса щитка.


timur как запитан гараж
может фазы поменять если там действительно перекос
 и проверте ЗУ

--- Конец цитаты ---

в гараж приходит 3 фазы СИПом 4х16. Пререкос фаз такой А=215В; В=200В; С=190В. Я тоже подозреваю что на нуле образуется напряжение т.к. присоединив РЕ проводник розеточной группы к ЗУ потенциал (м/у N и РЕ) равен 4В
Проверить ЗУ??? сопротивление?