Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземление на арматуру панельного дома
dcent25:
--- Цитата: Vit от 06.10.2013, 11:22:43 ---
...Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый(нулевой) контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках ...
--- Конец цитаты ---
Замеряйте напряжение и ток ,между этими точками ,может быть 3-5В и ток 1-3А и более.
Vit:
--- Цитата: Dcent25 от 06.10.2013, 11:55:30 ---
--- Цитата: Vit от 06.10.2013, 11:22:43 ---
...Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый(нулевой) контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках ...
--- Конец цитаты ---
Замеряйте напряжение и ток ,между этими точками ,может быть 3-5В и ток 1-3А и более.
--- Конец цитаты ---
Звонится то звонится но тестер показывает 0В
aspid_das:
--- Цитата: Vit от 06.10.2013, 12:00:53 ---
--- Цитата: Dcent25 от 06.10.2013, 11:55:30 ---
--- Цитата: Vit от 06.10.2013, 11:22:43 ---
...Вчера взял тестер, всунул щуп в минусовый(нулевой) контакт розетки, а другой щуп к арматуре потом на тот же пятак в углу балкона, а оно звонится в обоих точках ...
--- Конец цитаты ---
Замеряйте напряжение и ток ,между этими точками ,может быть 3-5В и ток 1-3А и более.
--- Конец цитаты ---
Звонится то звонится но тестер показывает 0В
--- Конец цитаты ---
Если вы звоните нулевой из розетки и этот пятак, то и должно быть "0". Откуда там взяться потенциалу?
Более менее достоверно в домашних условиях можно сделать так:
Включаете нагрузку (любую напримар утюг чем мощнее тем достовернее) между фазой розетки и пятаком.
Параллельно смотрим в этих точках напряжение. Если утюг работает, а напряжение отличается от розеточного
не более чем на 3-5В можете заземляться к этому пятаку смело.
dcent25:
--- Цитата: Vit от 06.10.2013, 12:00:53 ---...Звонится то звонится но тестер показывает 0 В
--- Конец цитаты ---
Этаж у вас девятый?
А как с током ,обстоят дела?
Зачистите хорошо металлический пятак.
--- Цитата: aspid_das от 06.10.2013, 12:20:57 ---Если вы звоните нулевой из розетки и этот пятак, то и должно быть "0". Откуда там взяться потенциалу?
--- Конец цитаты ---
Девятый этаж--стояк трехфазный-- ввод снизу--квартиры включены в шахматном порядке--нагрузки разные(не симметричные.)--перекос фаз--в нулевом проводе напряжение и ток(не баланса).
--- Цитата: aspid_das от 06.10.2013, 12:20:57 ---,,,,, Если ....напряжение отличается от розеточного не более чем на 3-5В....
--- Конец цитаты ---
Откуда взялась разница в 3-5 В ?
Неужели на 2 Ом-ах потерялась?
Vit:
--- Цитата: Dcent25 от 06.10.2013, 21:20:31 ---Этаж у вас девятый?
А как с током ,обстоят дела?
--- Конец цитаты ---
9й этаж
в розетке стабильно 225-227 вольт
Навигация