Электрификация > Аварийная ситуация
Щиплет при открывании водопроводного крана
Charlie:
??? При пользовании водопр. краном умывальника щиплет, если на руках есть ранка (царапина и т.п.). С какой стати, если водопровод проводил ПП трубами? Стены и пол в с/у токопроводящие. Проводка -ВВГ-нг в стене под штукатуркой и плиткой, а также в перегородке из ГК.
dcent25:
Водопроводной воде очень много солей и другой хрени ,при их растворении, образует слабые электролиты ,которые являются проводником того тока(блуждающего ,уравнивающего ,наведенного ,и др.) который щиплет .Вторым проводником является ,проводящий пол.
Еще может пощипывать ,когда рядом есть моло-мальски мощный передатчик ( мобильная телефонная станция и т.д. ) .Тогда одним проводником являетесь Вы ,а другим вода(электролит )текущая по заземленным трубам . )
Charlie:
Согласен, если бы вблизи находились мощные потребители. Но их нет, как нет и упомянутых станций. Вода, действительно , содержит много солей, жесткая. Но ведь весь водопровод в доме из ПП-это ж длинная изолирующая вставка, от металла до крана более 10 м. Но что еще интересно- в ванной вода из крана гне щиплется.
sylfaen:
как правило, винт заземления на ванне соединяют с хомутом на водопроводной трубе смесителя ванны, потому из ванны не щиплет. А вы попробуйте кран смесителя ванны стоя на полу поближе к выходу. Кроме того. если у вас электрический водонагреватель. возможно, утечка тока в нем, а смеситель ванны заземлен, потому и не щиплет. А вообще, надо проверять на месте.
dcent25:
--- Цитата: Charlie от 30.09.2013, 23:38:56 ---..Но ведь весь водопровод в доме из ПП-это ж длинная изолирующая вставка, от металла до крана более 10 м. Но что еще интересно- в ванной вода из крана гне щиплется.
--- Конец цитаты ---
Отключите днем все автоматы и попробуйте, если щипать перестанет ,значит утечка у вас в квартире .....
Навигация