Электрификация > Аварийная ситуация
Щиплет при открывании водопроводного крана
megrad:
без обид
защиту снимите с права
жёлтозелёный с нуля счётчика типа рассветки нуной не было
Charlie:
--- Цитата: megrad от 31.10.2013, 22:45:51 ---
жёлтозелёный с нуля счётчика типа рассветки нуной не было
--- Конец цитаты ---
Совершенно верно.
Извиняюсь за долгое молчание. Возил системник в обл. центр на апгрейд, где он находился целую неделю. Сейчас не могу разобраться, где и что . Снова восстанавливаю пароли, явки... В общем, морока.
О проблеме : удалось выяснить конкретно, откуда напруга попадает на РЕ. Оказалось, что с сетевого фильтра.Самое большое напряжение- с выключенным фильтром (выключателем на корпусе фильтра)- 44 вольта. С включенным фильтром всего 25 вольт.При удалении из оного вилки монитора или системного блока напряжение поднимается до 30 с лишним вольт. Если фильтр отсоединяю из сети, то на РЕ контактах остается всего 6 вольт при Uс=245 в. Фильтр вскрывал, проверил варисторы и кондеры-все в норме. Что делать дальше, ума не приложу.
dcent25:
Переверните вилку фильтра на 180 гр.
Навигация
Перейти к полной версии