Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите разобраться, сработка дифавтомата, при подключении ванны

<< < (2/7) > >>

MrSallivan:



--- Цитировать ---НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!!
Такой эффект бывает когда после дифов нули попутаны. Т.е. фаза берется с одного прибора а нуль с другого
--- Конец цитаты ---
Не совсем вас понял, как такое возможно?



--- Цитировать ---1. Нужно ли оставлять китайское УЗО, ведь на входе стоит АВДТ63М? Не получится ли так, что сработает китайская коробочка и отключит ванну, а до розетки то, ток будет течь и при случайном попадании воды (рухнула ванна, потоп там :) )может жахнуть?
Лучше перебдеть чем недобдеть. ИМХО. Я бы оставил. Лучше ложное срабатывание, чем не сработает и жахнет. Кстати на то и дифф, чтобы отключиться в случае если ванна протечет.
--- Конец цитаты ---
Просто неудобно будет каждый раз ванну выдвигать и ломать плитку, чтоб включить китайский УЗО после ложных срабатываний. Я так понимаю, если протечет (вдруг :) ) на розетку то сработают оба устройства защиты и китайское и АВДТ 63 М, только китайское первым?


--- Цитировать ---2.Оставить 2х проводное подключение или же задействовать земляной провод, который заведен на корпус щитка. (ванна то предполагает заземление)
--- Конец цитаты ---
Я бы подключил. В случае пробоя изоляции будет работать как зануление, на отработку автомата по кз. Дополнительная защита[/quote]

Т.е. это точно, несмотря на то, что щиток реально не заземлен?

MrSallivan:

--- Цитата: aspid_das от 18.08.2013, 19:33:50 ---По последнему пункту вообще правильно было бы уравнять потенциалы. Заземляющий проводник от каждого доступного для прикосновения прибора в отдельную коробочку на клеммник, не менее 2,5 мм и уже от клеммника на щит. Как то так

--- Конец цитаты ---
Собственно везде так и сделано, кроме кухни  и ванны. (на фото щитка квартирного видно)

aspid_das:
Именно в ванной и надо так сделать. В отдельной герметичной коробочке

aspid_das:

--- Цитата: MrSallivan от 18.08.2013, 19:50:55 ---Не совсем вас понял, как такое возможно?

--- Конец цитаты ---


узо ошибки при подключении

MrSallivan:

--- Цитата: MrSallivan от 18.08.2013, 19:52:15 ---
--- Цитата: aspid_das от 18.08.2013, 19:33:50 ---По последнему пункту вообще правильно было бы уравнять потенциалы. Заземляющий проводник от каждого доступного для прикосновения прибора в отдельную коробочку на клеммник, не менее 2,5 мм и уже от клеммника на щит. Как то так

--- Конец цитаты ---

Собственно везде так и сделано, кроме кухни  и ванны. (на фото щитка квартирного видно)

--- Конец цитаты ---


В ванной комнате будет только ванна с массажем и розетка, для подключения, допустим фена или планшета. Тогда наверное можно и не делать никаких планок, а просто подключить земляной провод к розетке?


--- Цитата: aspid_das от 18.08.2013, 19:56:59 ---
--- Цитата: MrSallivan от 18.08.2013, 19:50:55 ---Не совсем вас понял, как такое возможно?

--- Конец цитаты ---


узо ошибки при подключении

--- Конец цитаты ---

Внимательно изучил видео. Мое подключение правильное, нули не путаны. ОТ каждого дифа идет отдельный провод. Ввод фазы сверху, нуля тоже. Фаза идет от 6 го дифа к 5 му, ноль заведен на каждый диф сверху от нулевой рейки. Так правильно?