Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите разобраться, сработка дифавтомата, при подключении ванны
Rocket:
--- Цитата: MrSallivan от 18.08.2013, 19:00:20 ---При подключении ванны, в розетки заводил только два провода (фаза и ноль) третий провод (земляной) просто висит не куда не подключен. (так сделал так как считаю, что если нет нормальной земли, то и не надо). Собственно в таком состоянии все работает, ванна бурлит, при этом в первую розетку втыкал магнитофон и утюг все гуд, ванна бурлит и приборы работают. НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!!
--- Конец цитаты ---
Опишите этот момент подробнее. Сколько розеток там стоит? При каких условиях срабатывает диф., а при каких не срабатывает?
MrSallivan:
--- Цитата: Rocket от 19.08.2013, 01:56:12 ---
--- Цитата: MrSallivan от 18.08.2013, 19:00:20 ---При подключении ванны, в розетки заводил только два провода (фаза и ноль) третий провод (земляной) просто висит не куда не подключен. (так сделал так как считаю, что если нет нормальной земли, то и не надо). Собственно в таком состоянии все работает, ванна бурлит, при этом в первую розетку втыкал магнитофон и утюг все гуд, ванна бурлит и приборы работают. НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!!
--- Конец цитаты ---
Опишите этот момент подробнее. Сколько розеток там стоит? При каких условиях срабатывает диф., а при каких не срабатывает?
--- Конец цитаты ---
На ванну от дифа заходит провод, на нем висит две розетки параллельно. Ванна на последней, приборы включаю в первую. Сработка идит при начале работы перфа или дрели.
Rocket:
--- Цитата: MrSallivan от 19.08.2013, 08:23:43 ---На ванну от дифа заходит провод, на нем висит две розетки параллельно. Ванна на последней, приборы включаю в первую. Сработка идит при начале работы перфа или дрели.
--- Конец цитаты ---
Проверьте розетку, ту в которую подключаете перфоратор. Возможно в ней не правильно подключены (перепутаны) нулевой и заземляющий провод. Если она подключена правильно то проверьте подключение соседней розетки.
Диф. срабатывает при включении вилки в розетку или при нажатии кнопки в перфораторе?
MrSallivan:
--- Цитата: Rocket от 19.08.2013, 17:10:10 ---
--- Цитата: MrSallivan от 19.08.2013, 08:23:43 ---На ванну от дифа заходит провод, на нем висит две розетки параллельно. Ванна на последней, приборы включаю в первую. Сработка идит при начале работы перфа или дрели.
--- Конец цитаты ---
Проверьте розетку, ту в которую подключаете перфоратор. Возможно в ней не правильно подключены (перепутаны) нулевой и заземляющий провод. Если она подключена правильно то проверьте подключение соседней розетки.
Диф. срабатывает при включении вилки в розетку или при нажатии кнопки в перфораторе?
--- Конец цитаты ---
Срабатывает, при нажатии кнопки на перфораторе. Попробывал включить фен, так тот сразу вырубает диф, при прикосновении. Ума не приложу, почему так. 100 раз все проверил уже. И розетки правильно подсоеденины и нули не попутаны, хз.
megrad:
офигеть были дифы 4 дин потом 2 дин теперь одно диновые
екф полное г у нас через три месяца пришлось все дифы менять этой фирмы
Вы не пробовали перключить линии может причина в самом дифе