Slava66:
конденсаторы должны быть подключены параллельно для увеличения емкости,если конечно подходят по напряжению,это ж не аккумулятор.:)

o-sikorenko@mail.ru:

--- Цитата: Slava66 от 20.11.2013, 22:18:41 ---конденсаторы должны быть подключены параллельно для увеличения емкости,если конечно подходят по напряжению,это ж не аккумулятор.:)

--- Конец цитаты ---
   подскажите  как  правильно  подключить  кандёры  между  собой   и  как  лучше  звездой  или  треугольником   это  двигатель  на  зерно  дробилку  2.2   3000тыс    чють  больше  откроеш  он  останвливается  помогите

Slava66:
Вот же все написано: http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/95--3-220-.html
кондеры подключаете ПАРАЛЛЕЛЬНО,подбираете емкость по формуле 7мкф на 100 вт,движок на треугольник.

o-sikorenko@mail.ru:

--- Цитата: Slava66 от 20.11.2013, 23:45:13 ---Вот же все написано: http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/95--3-220-.html
кондеры подключаете ПАРАЛЛЕЛЬНО,подбираете емкость по формуле 7мкф на 100 вт,движок на треугольник.

--- Конец цитаты ---
  а  как  мне  узнать  где начало  концы  обмоток  где  конец  это  мне  электрик  показал  зделай  звезду  она  будет  лучше

Slava66:
подсоедините обмотки как у вас было при покупке(фото же сохранилось) только перемычки поставте параллельно, три.

судя по маркировки(цвету проводов) там был треугольник,попробуйте запустить.