Slava66:
Очень нужно провести нагрузку через NO контакт магнитного пускателя КМЭ2510 (который справа)нехватает полюсов,нагрузка около 16А.потянет ли он её? заранее спасибо за ответы :)

sergey_sav®:
Как правило, вспомогательные контакты КМИ, КМЭ и др. рассчитаны на ток не более 10А.

Игорь Востриков:
 Существуют приставки ПКЭ.Устанавливаются непосредственно на магнитный пускатель для увеличения количества необходимых контактных групп.

o-sikorenko@mail.ru:
помогите  подключить  3  фазный    электродвигатель  с  пускателем  и  кнопкой.   катушка  380  и  220  вольт  а  также  однофазный  мотор  с  пускателем и  кнопкой   жилательно  понятную  схему  цветную

megrad:
а почему нельзя поставить ещё один пускатель