Теоретически, всё должно делаться с запасом, но, зная наших китайских братьев, которые нам поставляют почти всё, лучше номинальный ток не превышать.
Ну давайте будем все-таки честны - не китайцы поставляют на фуфло, а продавцы (импортеры, дистрибьюторы и т.д.) заказывают фуфло, потому что надо, чтоб было дешевле. А так действовать импортеров заставляют покупатели, которым тоже нужно подешевле. У китайцев есть и хорошие и дорогие автоматы, но когда я задал вопрос пару лет назад "А почему вот эти не привозите в Россию", то мне ответили "А кто захочет купить китайский автомат за рублей 60-70 в закупке?"(это было, когда обычные китайцы стоили 25-35 рублей в розницу).
Дугогашения скорее всего нет.
Или Вы ошибаетесь или это ну ооочень дешевый и некачественный автомат
Задал вопрос в тех. службе одного из производителей. Ответ: если автомат на 16А, то он срабатывает при 16 ампер независимо от параметров сети, т.е. и при постоянке и при переменке и при любом напряжении.
Смотрим в технические страницы каталога Hager: характеристики срабатывания теплового реле одинаковые для постоянного и переменного напряжения, пределы удерживания электромагнитного реле тоже одинаковые (для хар-ки С это 5 номиналов), а вот величина срабатывания электромагнитного реле при постоянке больше в 1,5 раза (для хар-ки С - это 15 номинальных токов вместо 10)