0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Пытался открыть новую тему, но комп зависает, поэтому спрашиваю здесь. Однополюсный выключатель как правило имеет две надписи рабочих режимов, например: 16А 250VAC и 20A 125VAC.А при эксплуатации в цепи н-р: 12в, 24в, 48в какой максимальный ток для данного выключателя? Его можно посчитать? Или любое напряжение ниже 125в максимальный ток уже указан 20А?
Однополюсный выключатель как правило имеет две надписи рабочих режимов, например: 16А 250VAC и 20A 125VAC.
Подскажите, какой максимальный ток возможен для данного выключателя при постоянке 220в? 30%, 50%, 70% от переменки?
Теоретически, всё должно делаться с запасом, но, зная наших китайских братьев, которые нам поставляют почти всё, лучше номинальный ток не превышать.
Дугогашения скорее всего нет.
...автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.
Ну давайте будем все-таки честны - не китайцы поставляют на фуфло, а продавцы (импортеры, дистрибьюторы и т.д.) заказывают фуфло, потому что надо, чтоб было дешевле. А так действовать импортеров заставляют покупатели, которым тоже нужно подешевле. У китайцев есть и хорошие и дорогие автоматы
Цитата: Серый от 27.10.2011, 21:57:44...автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.Никогда не говори никогда. Ситуация: Автоматы установлены в ряд 8 штук внутри бокса. Через все автоматы протекает номинальный ток.Вопрос: при каком токе сработают автоматы?
Ответ: 16*0.8=12,8 (автомат имеет возможность сработать при токе 12.8 ампер при окружающей температуре 30 Цельсия) источник стр. 21 каталога http://dek.ru/attachment.aspx?id=3114 извините за ссылку