Автор Тема: Электрика в деревянном доме  (Прочитано 14119 раз)

Оффлайн Yrpulin

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Yrpulin - ученик
    • E-mail
Здравствуйте Уважаемые электрики!
Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю:
- в деревянном доме при разводке электрики использовал кабель NYM 3х1,5 для освещения, 3х2,5 розетки в металлокураве;
- решил сделать без распаечных коробок и скомутировал все соединения под вагонкой - зашил наметво...;
- в качестве соединений применил клеммники WAGO для одножильных проводов одноразовые с пастой;
- клеммники, да и соединения вообще, использовал только для освещения (розетки - прямые линии до распределительного щитка);
- в распределительном щитке использовал автоматы Legrand и УЗО Legrand на вводе (для освещения 10А, для розеток 16А)
?????????

Что я сделал не так???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Игорь Востриков

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 24
  • Игорь Востриков - ученик
    • E-mail
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #1 : 24.06.2013, 20:55:53 »
Само-собой,любого-рода соединения,согласно Правилам,да и здравому смыслу необходимо иметь в границах быстрого доступа.А почему вообще встал вопрос?Особенно если Вы уже все сделали.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Yrpulin

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Yrpulin - ученик
    • E-mail
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #2 : 24.06.2013, 20:59:28 »
Сомневаюсь в правильности выбора - клеммники ваго спрятать под вагонку (сделал еще не все) успокаивает только то что они будут работать с малыми токами...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #3 : 24.06.2013, 21:02:26 »
Что я сделал не так???

Ну хотя бы то, что для скрытой проводки в деревянном доме металлорукав применять запрещено.
Только труба. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Yrpulin

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Yrpulin - ученик
    • E-mail
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #4 : 24.06.2013, 21:03:50 »
Непонял???, а мышки и вообще чем это плохо???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #5 : 24.06.2013, 21:07:05 »
С каких это пор мыши грызут металлические трубы? Металлорукав не обеспечивает должную степень локализации
при возгорании. поскольку имеет вальцованный шов и легкосгораемый уплотнитель.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Yrpulin

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Yrpulin - ученик
    • E-mail
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #6 : 24.06.2013, 21:10:27 »
Прошу прощения... не понял какая труба... подумал что пластиковая гофра. Меня больше волнует надежность контактов ваго при такой коммутации...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #7 : 24.06.2013, 21:14:25 »
Вы спросили что неправильно, я ответил. Ваго использовать не запрещено, но коммутация опять таки должна осуществляться в металлической коробке. Ну а про надежность х.з. какая надежность может быть у пружин? Ну а ослабнут со сременем?
А соединение скрытое и необслуживаемое? Я вы варил или паял, но это имхо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Yrpulin

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Yrpulin - ученик
    • E-mail
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #8 : 24.06.2013, 21:17:50 »
Большое спасибо за ответы - Вы усилили мои сомнения... :-)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Электрика в деревянном доме
« Ответ #9 : 24.06.2013, 21:22:41 »
Что я сделал не так???
С точки зрения нормативов... почти всё не так.
1. NYM не удовлетворяет требованиям последних требований по пожарной безопасности.
2. Если скрытая проводка ведётся по горючим основаниям (группа горючести Г4), то она допускается только в глухих металлических коробах и трубах.
3. Все коммутационные коробки должны быть доступны, тем более, если соединения сделаны не "мёртвым" способом, например сваркой или опрессовкой.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"