Электрификация > Общий электротехнический форум

Срабатывет УЗО без видимой причины!

<< < (3/6) > >>

dcent25:

--- Цитата: MDVasya от 16.06.2013, 22:06:57 ---.... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?

--- Конец цитаты ---

1.  Общая нагрузка  ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) плюс нагрузка  бойлера близка к номинальному току вводного автомата (22- 25 А).
2. При включении  реле холодильника ,даже при его мощности 180-200 Вт.пусковой ток будет около 5 А .
3. Бойлер у Вас 1.5 кВт(ток 6,8 А ) или 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
4.Автомат который идет именно на бойлер на 10 А ,при пуске холодильного агрегата холодильника ,может выбить ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )  и обязательно выбьет при  мощности бойлера 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
5. ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) при пуске холодильного агрегата холодильника ,обязательно выбьет ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )   и 2.5 кВт (ток 11,4 А ).

FearPtz:

--- Цитировать ---Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?
--- Конец цитаты ---



--- Цитировать ---5. ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) при пуске холодильного агрегата холодильника ,обязательно выбьет ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )   и 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
--- Конец цитаты ---

25А - бойлер 6,8А = 18А - холодильник 2А = 16А свободно.
Почему его ОБЯЗАТЕЛЬНО выбьет, при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )?

Мощность бойлера 1500Вт Ferroli Glass Thermal 3 VBO70 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6285587&hid=90575


Автор пишет что он провёл проводку от стиралки и бойлера, до распредкоробки. Что за кабель от распредкоробки до щита? Проверяли ли эту распредкоробку после аварий?
Включалась ли стиралка и бойлер одновременно? Какова мощность стиральной машинки. Если стиралка 2500Вт (11,4А), а автомат на неё 10А, поэтому 2000Вт (9А), 1500Вт(6,8А).

Заземление куда заземляется? :)

dcent25:

--- Цитата: FearPtz от 17.06.2013, 21:11:53 ---
25А - бойлер 6,8А = 18А - холодильник 2А = 16А свободно.
Почему его ОБЯЗАТЕЛЬНО выбьет, при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )?

--- Конец цитаты ---
Похоже при увеличении мощности пробивает тэн.
А холодильник при включении и выключении помогает самоиндукцией двигателя.


--- Цитата: MDVasya от 16.06.2013, 22:06:57 ---....- установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку.

--- Конец цитаты ---



--- Цитата: MDVasya от 16.06.2013, 22:06:57 --- При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. ....спустя неделю .... увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет....

--- Конец цитаты ---

FearPtz:
Что означают цитаты, после ТЭНа.
Что я там должен увидеть, чего не увидел? :) Первый автомат на 10А не выбивает ведь, да и поначалу на полной мощности ничего не выбивало.

dcent25:

--- Цитата: FearPtz от 17.06.2013, 22:26:59 ---..... поначалу на полной мощности ничего не выбивало.

--- Конец цитаты ---

ТЭН пробивает ,при нагреве (увеличении тока,напряжения) и выбивает авт. 10 А и 25 А.....

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии