FearPtz:
теперь, понятно :)
MDVasya:
--- Цитата: Dcent25 от 17.06.2013, 22:39:44 ---
--- Цитата: FearPtz от 17.06.2013, 22:26:59 ---..... поначалу на полной мощности ничего не выбивало.
--- Конец цитаты ---
ТЭН пробивает ,при нагреве (увеличении тока,напряжения) и выбивает авт. 10 А и 25 А.....
--- Конец цитаты ---
Так вот как раз автомат на 10А не выбивает!!!,в распрдекоробке все норм,кабель тоже норм.
FearPtz:
Ну я тоже, вот в этот момент и ушёл. как его может не выбить, хотя сработать быстрее должен был.
1. Поменять автоматы на стиралке и бойлере друг с другом, думаю, рядом стоят, включить бойлер. Смотреть, что теперь выбьет. Если второй автомат 10А тоже выбивать не стало, то либо они оба настолько подпольные, либо это не ТЭН.
2. Отключить холодильник. За автоматом 25А в щите, поставить автомат 10А, со стиралки. Либо с бойлера, а на место автомата снятого поставить перемычку( 2 клеммные колодки и отрезок кабеля :) ). Выбьет 10А, который сразу за 25А поставили, то проблема была в электропроводке, между 25А и монтажной коробкой. А так же узнаём, что автоматы на 10А и 25А оба исправны.
3. Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит на 25А посадить. И врубить бойлер. ... Выбьет автомат, то это бойлер, либо автомат 25А, опять поставить за ним, имеющийся 10А и снова Пуск. Выбило 10А, то бойлер.
(Нет так пригодится кабель ;D )
Ну я бы так сделал. Причина нашлась бы.
FearPtz:
тут ничего не было. :) Не привык, пока что к форуму.
dcent25:
--- Цитата: MDVasya от 18.06.2013, 02:48:01 ---...
Так вот как раз автомат на 10А не выбивает!!!,в распрдекоробке все норм,кабель тоже норм.
--- Конец цитаты ---
Ответ
--- Цитата: Dcent25 от 17.06.2013, 18:41:34 ---
--- Цитата: MDVasya от 16.06.2013, 22:06:57 ---.... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?
--- Конец цитаты ---
1. Общая нагрузка ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) плюс нагрузка бойлера близка к номинальному току вводного автомата (22- 25 А).
...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: FearPtz от 18.06.2013, 04:38:58 ---...3. Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит на 25А посадить. ...
--- Конец цитаты ---
Совет
"Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит" до автомата 25А посадить. .