Электрификация > Аварийная ситуация
неизвестный двигатель
dcent25:
--- Цитата: rusfor от 15.06.2013, 08:36:32 ---
1.Схема задумана заводом по русски .. автомат ва 51-35н-1 80 ампер плюс магнитный пускатель пма 6102 больше ничего.. я не электрик .. может пока не будем влезать?
--- Конец цитаты ---
На треугольнике не запуситие...
--- Цитата: rusfor от 15.06.2013, 08:36:32 ---2. трансформатор 160ква \на распред щите на моем фидере A-B-C-0 33-62-11-22ампера , общая загрузка по сумме 3-х фидеров 30процентов, подстанция деревенская .. все на соплях- жучках..
3. линия 0.4 сип 4х50 400метров
--- Конец цитаты ---
На СИПе и соединениях будет просадка напряжения.
rusfor:
Вопросы:
1. Можно ли без запуска каким то способом определить на какое напряжение расчитан двигатель.. по токам, по обмоткам, по сопротивлению и тд не повредив его ?
В моем распоряжении выпрямитель 220\20вольт 1000ва , трансформатор трехфазный 380\80вольт 1000ва, сварочный ВДГ 303в\выпрямитель\ , мегометры 1000 и 500, аккумуляторы 12вольт, пусковое звезда -треугольник от 20квт двигателя, АВО-5м
2 Если никак тогда схема Ваша нужна для его защиты на период эксперимента ? правильно я понял?
3 и что будет если на короткое время включить электродвигатель без защиты на 5сек на треугольник , с целью померить токи ? Сгорит?
Не взыщите батюшка ,я не инженер-электрик...
dcent25:
--- Цитата: rusfor от 15.06.2013, 12:07:47 ---....
1. Можно ли без запуска каким то способом определить на какое напряжение расчитан двигатель.. по токам, по обмоткам, по сопротивлению и тд не повредив его ?....
--- Конец цитаты ---
Сколько времени он проработал на холостом ходу,при звезде?
--- Цитата: rusfor от 15.06.2013, 12:07:47 ---2 Если никак тогда схема Ваша нужна для его защиты на период эксперимента ? правильно я понял?
--- Конец цитаты ---
Это стандартная схема запуска мощных трехфазных эл.двигателей " звезда" - "треугольник",без нее никак.
--- Цитата: rusfor от 15.06.2013, 12:07:47 ---3 и что будет если на короткое время включить электродвигатель без защиты на 5сек на треугольник , с целью померить токи ? Сгорит?
--- Конец цитаты ---
Без выше предложенной схемы не советую.....
rusfor:
Добрый День Уважаемый Dcent25!
1Сообщаю двигатель на холостом ходу на звезде запускался 5раз по 5сек для замера рабочих токов . Токи 28ампер.Нагрева нет.
2. Расчитал по гост и обмоточным данным возможные токи короткого замыкания . Они могут составить от 400до 800ампер.. Макимально 16номиналов.
Может дадите добро на запуск на треугольнике на 5сек ?
3. Если не даете добро то подскажите как замерить сопротивление обмотки в сельской местности без измерительного моста, или каким образом собрать одноразовый мост из подручных материалов \есть аккумуляторы автомобильные, выпрямитель сварочный вдг303, трехфазный транс 10 000\380 400ква, трехфазный транс 380\80 1000ва, однофазный 220\18вольт 1000ва и куча деталей от тв ретранслятора советских времен у деревенских по домам.. И можно ли по обмоточным данным 4а180м2 определить номинальное напряжение обмоток двигателя.
4. Если и это никак то к кому обратиться чтобы нам сделали спецификацию к Вашей электросхеме звезда-треугольник под наш АД.
Не взыщите , что не так... . д. Лукино Тверская область .
dcent25:
Почитайте пока это :
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
и это
Как работает схема двухступенчатого пуска трехфазного электродвигателя?
Электрическая схема мягкого пуска трехфазного электродвигателя изображена на рис.1. В схеме применены типовые решения токовой защиты и защиты по напряжению. Автоматический размыкатель типа C45N (SA) и реле токовой защиты (RI) защищают трёхфазный двигатель и подводящую электросеть от аварийного превышения тока, а реле контроля фаз (RU) защищает электродвигатель от недопустимо измененных параметров питающего трехфазного переменного напряжения.
При включении токового автомата трёхфазное питание 380 вольт подается на схему. К реле контроля трехфазного напряжения (RU) приходит напряжение только двух фаз (a и b). Так как напряжение третьей фазы (с) к реле RU не приходит, то его исполнительные контакты разомкнуты и разрывают цепь питания контакторов К1 и К2 и цепь реле двухступенчатого пуска RT. Контакты К1 и К2 магнитных пускателей разомкнуты.
При нажатии кнопки "Пуск", напряжение третьей фазы (с) поступает на реле контроля фаз RU. Если при этом питающее трехфазное напряжение 380 вольт в норме, то контакты реле RU замыкаются и коммутируют напряжение 220 вольт на реле пуска RT. Кнопка "Пуск" контактами реле RU самоблокируется.
Фазное напряжение 220 вольт поступает на реле двухступенчатого пуска RT. Реле RT вначале (нижними контактами) коммутирует напряжение на обмотку катушки мощного контактора К1, исполнительные контакты которого соединяют между собой концы обмоток статора электродвигателя (b1, b2, b3). Образовавшаяся схема соединения обмоток статора, "звезда", подсоединена выводами a1, a2, a3 к сети 380 вольт. Через обмотки электродвигателя начинает проходить ток, двигатель мягко стартует.
Через некоторое время, заданное переключателями расположенными на лицевой панели реле RT, нижние контакты реле RT размыкаются, обмотка контактора К1 обесточивается, начинается задержка времени переключения. В это время катушка пускателя К1 обесточивается и его контакты гарантированно отсоединяют от сети концы обмоток электродвигателя.
По истечению времени задержки (~ 0,1 сек) замыкаются верхние контакты реле RT, которые коммутируют напряжение питания на катушку контактора К2. Мощные контакты пускателя К2 замыкаются и соединяют выводы обмоток статора (a1 с b3; a2 с b1; a3 с b2) в схему треугольника. Так как на началах обмоток уже присутствует трехфазное напряжение питающей сети, то электродвигатель запускается по схеме треугольника.
Практическаят схема двухступенчатого мягкого пуска трехфазного электродвигателя
В предыдущей схеме реле двухступенчатого пуска последовательно включает контакты магнитных пускателей К1 и К2. На практике случается, что один или несколько контактов пускателя "залипают". Происходит ситуация, когда напряжение с обмотки контактора уже снято, но его контакты не разъединились. Когда, через время задержки, реле двухступенчатого пуска подает напряжение на обмотку контактора К2 и его контакты замыкаются, в точке соединения проводов схемы "звезда" происходит короткое замыкание источника питания.
Чтобы исключить подобные аварийные ситуации, цепи питания обмоток контактора должны присоединяться к управляющюму реле через дополнительные контакты соседнего пускателя. В такой схеме контактор включится и его контакты замкнутся только в том случае, если контакты второго пускателя разомкнуты. Тем самым исключается одновременное срабатывание сразу двух контакторов, вызывающее аварию. Эта схема подключения трёхфазного электродвигателя изображена ниже на Рис.2.
http://www.teren.ru/el_dvig3.htm
Потом нарисую вам схемку пуска .....
Навигация
Перейти к полной версии