Электрификация > Аварийная ситуация
неизвестный двигатель
rusfor:
Задача
Имеем двигатель асинхронный ,180габарит ,30квт оборотов 3000, 6выводов, бирок нет. Требуется вращать шкив диаметром 400мм весом около 300кг 4500об.
Вопрос
Как это выполнить с применением системы запуска звезда-треугольник , что бы не спалить движок при испытаниях?
Всем спасибо .
dcent25:
Для начала.....
http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/
rusfor:
Начала , концы, согласование обмоток, пробный пуск с замером токов и напряжений при звезде без нагрузки проведены . Ток в пределах 25ампер , напряжение при пуске падает до 300вольт , затем через 5сек нарастает до 420вольт.\в сети всегда повышенное напряжение 420вольт\ Обороты не проверены. Надо 3000об мин .
Можно ли пускать треугольником ? Падение напряжения в сети по расчету 35процентов.
dcent25:
--- Цитата: rusfor от 14.06.2013, 19:37:22 ---....Можно ли пускать треугольником ?
--- Конец цитаты ---
Продолжаем.....
Схема запуска собрана?
--- Цитата: rusfor от 14.06.2013, 19:37:22 --- Падение напряжения в сети по расчету 35%.
--- Конец цитаты ---
Какой мощности трансформатор в КТП ?
Какова длина и сечение питающего кабеля(лей) от КТП до двигателя?
P/S
Общие сведения
Общепромышленный унифицированный асинхронный двухполюсный электродвигатель АИР 180M трехфазного типа. Синхронная частота вращения 3000 об/мин.
Конструктивное исполнение и способ монтажа (im1081): электродвигатель с двумя подшипниковыми щитами на лапах, с одним цилиндрическим концом вала, может работать при любом направлении конца вала.
Условия эксплуатации электродвигателя АИР 180M-2 в стандартном исполнении:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
Относительная влажность (при +25°С) - до 98% (в исполнении У1, У2).
Запыленность воздуха: IР44 - не более 10 мг/м3, IР23 - не более 2 мг/м3.
Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию (кроме электродвигателей химически стойкого исполнения).
Основные характеристики электродвигателя 180M-2[/b]
Название параметра Значение Примечание
при номинальной нагрузке скольжение, % 2.5
при номинальной нагрузке КПД, % 91.5
при номинальной нагрузке cos 0.9
Tп/Tном 2.2 отношение пускового момента к номинальному
Tмакс/Tном 3 отношение максимального крутящего момента к номинальному
Tмин/Tном 1.9 отношение мин. крутящего момента к ном. крутящему моменту
Iп/Iном 7.5 отношение пускового тока к номинальному
Мощность, кВт 30
Iстат, А 55.4 ток статора (Ампер)
Uном, В 220/380В, 380/660В номинальное напряжение питания (Вольт)
http://air-electrodvigatel.asyncmotor.ru/index.php?mod=rm&uitxt=148
rusfor:
Уважаемый Dcent25
1.Схема задумана заводом по русски .. автомат ва 51-35н-1 80 ампер плюс магнитный пускатель пма 6102 больше ничего.. я не электрик .. может пока не будем влезать?
2. трансформатор 160ква \на распред щите на моем фидере A-B-C-0 33-62-11-22ампера , общая загрузка по сумме 3-х фидеров 30процентов, подстанция деревенская .. все на соплях- жучках..
3. линия 0.4 сип 4х50 400метров
4. двигатель пускал вхолостую на звезде без нагрузки 5сек напряжение на всех фазах вначале 300 затем 420 вольт \до пуска замерял 420в\... токи 25-28ампер
Навигация