Электрификация > Общий электротехнический форум

Помогите определиться с домашней проводкой

<< < (11/12) > >>

SHTuZER:
Поставь на рейку розетку в щиток и втыкай туда холодильник "если что". А общую схему сделай как рекомендовали.

Anton8315:
Спасибо за советы! А УЗО на духовку на 30mA?

aspid_das:

--- Цитата: Anton8315 от 20.07.2013, 00:32:24 ---Спасибо за советы! А УЗО на духовку на 30mA?

--- Конец цитаты ---

Да. Это достаточно. На меньшее может ложно срабатывать

sergey_sav®:
А можно и вообще не ставить... ни на духовку, ни на варочную, ни на свет.
А если есть желание, то и автоматики для квартиры можно взять с хар. В. Так вернее будет, не смотря на холодильник... ;) (сильно сомневаюсь, что пусковой ток компрессора дотянет до 30А)

aspid_das:

--- Цитата: sergey_sav® от 20.07.2013, 02:54:06 ---Так вернее будет, не смотря на холодильник... ;) (сильно сомневаюсь, что пусковой ток компрессора дотянет до 30А)

--- Конец цитаты ---

Ну если уж совсем вернее, то если мы защищаем именно холодильник (выделенка) то корректнее
поставить что-то типа ВАМУ. А если это бытовая розетка, которая может быть занята еще чем-то
(кухня все таки) то бэшка может давать ложные срабатывания