Электрификация > Общий электротехнический форум
И снова о заземлении.
Shturman:
--- Цитировать ---Если у вас идет спуск от ВЛ на дом ,и вы соедините ноль с хорошим заземлением(менее 4 Ом),то при обрыве нуля в ТП или после него Все нагрузки находяшиеся после обрыва ,будут работать через ваш ноль-заземление.а это черевато пожаром.
--- Конец цитаты ---
То есть вы считаете, что повторное заземление нулевого провода на вводе в дом "черевато пожаром"? А как же ПУЕ которое заставляет делать это самое повторное заземление?
--- Цитировать ---Обычно заземление-зануление цепляют на корпус вводного щита отдельным проводом.
--- Конец цитаты ---
Что за отдельный провод? Куда он подключаеться?
--- Цитировать ---так сто при смене их фазировки "ничего особенного" не произойдет
--- Конец цитаты ---
Ну как же не произойдет. При смене фазы и нуля местами на заземленном корпусе произойдет КЗ.
dcent25:
--- Цитата: Shturman от 21.05.2013, 18:25:13 ---То есть вы считаете, что повторное заземление нулевого провода на вводе в дом "черевато пожаром"? А как же ПУЕ которое заставляет делать это самое повторное заземление?
--- Конец цитаты ---
Не знаю как ПУЭ.......,а на трехфазных воздушных линиях при обрыве нуля и хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
--- Цитата: Shturman от 21.05.2013, 18:25:13 ---Что за отдельный провод? Куда он подключаеться?
--- Конец цитаты ---
цепляют на корпус вводного щита
--- Цитата: Shturman от 21.05.2013, 18:25:13 ---Ну как же не произойдет. При смене фазы и нуля местами на заземленном корпусе произойдет КЗ.
--- Конец цитаты ---
При сопротивлении заземления менее 4Ом
haramamburu:
--- Цитата: Dcent25 от 21.05.2013, 19:05:09 ---
Не знаю как ПУЭ.......,а на трехфазных воздушных линиях при обрыве нуля и хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
--- Конец цитаты ---
"Полторашкой" чтоль "землите"?
sergey_sav®:
--- Цитата: Xenon от 21.05.2013, 15:08:25 ---Кто как считает выскажетесь.
--- Конец цитаты ---
1. При любом вводе в здание необходимо делать повторное заземление нулевого провода.
2. Разделение совмещённого нулевого провода (если это действительно он, а не сопелька из алюмишки сечением 4-6 мм2) делается до коммутационных аппаратов (контактных и безконтактных).
3. О пожарах из-за обрыва нуля... В бОльшей мере такая опасность преувеличена и при достаточном сечении заземлителя и отвода от ВЛ маловероятна, причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
Но если состояние ВЛ вызывает опасения, если нет уверенности, что система TN-C-S не ухудшит безопасность, тогда допускается применение системы ТТ. Тогда нет необходимости ни делить нулевой входящий провод, ни заземлять его.
4. Переполюсовка вполне вероятна при неадекватных исполнителях... но от всех дураков защиты пока не придумали... С тем же успехом можно ожидать, что вместо 220В на однофазный ввод могут подать и 380В...
Хотя есть определённые наработки и в этом направлении... в смысле защиты от дураков, как на одном конце провода, так и на другом... ;)
dcent25:
--- Цитата: haramamburu от 21.05.2013, 20:32:01 ---"Полторашкой" чтоль "землите"?
--- Конец цитаты ---
А причем здесь полторашка? ???