Электрификация > Общий электротехнический форум
И снова о заземлении.
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 21.05.2013, 20:41:23 ---1. При любом вводе в здание необходимо делать повторное заземление нулевого провода.
--- Конец цитаты ---
Согласен...
--- Цитата: sergey_sav® от 21.05.2013, 20:41:23 ---2. Разделение совмещённого нулевого провода (если это действительно он, а не сопелька из алюмишки сечением 4-6 мм2) делается до коммутационных аппаратов (контактных и безконтактных).
--- Конец цитаты ---
Тоже согласен...
--- Цитата: sergey_sav® от 21.05.2013, 20:41:23 ---3... причём не играет никакой роли какая сеть: трёхфазная или однофазная.
--- Конец цитаты ---
Особенно при перекосах ....... :-\
haramamburu:
--- Цитата: Dcent25 от 21.05.2013, 23:36:04 ---
--- Цитата: haramamburu от 21.05.2013, 20:32:01 ---"Полторашкой" чтоль "землите"?
--- Конец цитаты ---
А причем здесь полторашка? ???
--- Конец цитаты ---
Вот при этом:
--- Цитата: Dcent25 от 21.05.2013, 19:05:09 ---...Изоляция нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
--- Конец цитаты ---
На и не требуется конечному потребителю эти 4 Ома достигать.. и более того - не достигают
dcent25:
--- Цитата: haramamburu от 22.05.2013, 00:00:19 ---На и не требуется конечному потребителю эти 4 Ома достигать.. и более того - не достигают
--- Конец цитаты ---
Тогда в чем вопрос?
Нафига "оно" тобиш заземление ?
Тем более что не понятно о каком заземлении идет речь -в частном доме или в многоэтажке!
P/S
--- Цитата: Dcent25 от 21.05.2013, 19:05:09 ---...при обрыве нуля и хорошо заземленном нулевом проводе(менее 4 Ом ) Изоляция нулевого провода просто плавится и сам провод горячий...
--- Конец цитаты ---
haramamburu:
Менее это сколько? Может стоит попытаться посчитать ток этого КЗ.. или обрыва? И выдержит ли его 10ка (или 16) меди.. А?
dcent25:
--- Цитата: haramamburu от 22.05.2013, 01:03:19 ---Менее это сколько? Может стоит попытаться посчитать ток этого КЗ.. или обрыва? И выдержит ли его 10ка (или 16) меди.. А?
--- Конец цитаты ---
менее чем 4 ОМ..............................
Мы с Вами говорим на разных языках.... :-[
Причем тут ток КЗ ?
Речь идет о оборванном нулевом проводе воздушной линии ,к которому подключены потребители после его обрыва...