Автор Тема: АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.  (Прочитано 68982 раз)

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
Редакция 3.
Самодельное реле задержки включения РЗ-1 можно заменить автомобильным реле 726.3777 незначительно изменив его схему, а именно заменив штатное реле NRP18-C12DH на TRV-12VDC-SC-AL-R, или любое аналогичное реле. Также придётся подобрать времязадающую цепочку.
Стоимость 726.3777 = 100-150 рублей. Стоимость TRV-12VDC-SC-AL-R = 100-150 рублей. Трансформатор и диодный мост из личных запасов.
« Последнее редактирование: 04.05.2013, 22:32:25 от Виктор_ »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.......на РВФ-01(2) ....увеличил бы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1)    ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
....

или больше 5 сек...
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 00:58:42 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
.......на РВФ-01(2) ....увеличил бы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1)    ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
....

или больше 5 сек...

Да, я с первого раза понял, просто на схеме не поменял.
Вот такой вариант, думаю, окончательный. КМ-9 НО управляет питанием катушки КМ-7 для того, чтобы контакты КМ-9.1/2/3/4 однозначно разомкнулись до подключения контактов КМ-7.1/2/3
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 02:19:55 от Виктор_ »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
КМ-9 НО лишний .

Там где трехфазный ввод очень  редко может пропасть одна фаза,там всегда пропадают все три ,можно упростить(удешевить) схему
Реле выбора фаз всегда будет работать на одной(приоритет выбора реле) фазе,при нормальном питании.
Необходимо отключить в настройках реле,режим возврат на приоритетную фазу,после восстановления на ней напряжения.
« Последнее редактирование: 05.05.2013, 10:55:09 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
1. КМ-9 НО лишний .

2. Там где трехфазный ввод очень  редко может пропасть одна фаза,там всегда пропадают все три ,можно упростить(удешевить) схему
3. Реле выбора фаз всегда будет работать на одной(приоритет выбора реле) фазе,при нормальном питании.
Необходимо отключить в настройках реле,режим возврат на приоритетную фазу,после восстановления на ней напряжения.

1. Дайте гарантию, что KM-7 будет включаться ПОСЛЕ размыкания контактов КМ-9.1/2/3/4 Не можете? Значит не лишний.
2. Я понимаю, 6 страница темы, многое уже забылось, поэтому освежу вашу память: Изначально было 3 3ф ввода. Затем поставщики срезали 1ф с одного ввода, 2ф с другого и оставили 1 полноценный. Исходя из этого утверждать про редкость исчезновения фаз несколько самонадеянно. Да и как бы редко они не пропадали, пусть всего раз в несколько лет, лучще быть к этому готовым заранее.
3. А никто и не собирался включать режим приоритета фаз, ибо к чему прыгать туда-сюда попусту. За совет спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Ну тогда схему в работу!

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
Ну тогда схему в работу!



Неее, рано. :)
Вот вариант схемы, скорее всего действительно окончательный. Вместо электронного таймера в схему введёны 2 эл. механических таймера ПВН-11. Пауза включения от 0.1 до 30 секунд.
Кроме, собственно, выдержки времени, ПВН-11 через свои НЗ контакты управляют подачей питания на катушки КМ-7 и КМ-8 для сведения к минимуму вероятности одновременного включения контакторов КМ-7, КМ-8.

Итоговая стоимость АВР (без короба) составила 12 700 российских рублей, что, на мой взгляд, просто копейки по сравнению с предложенной мне "промышленной" версией, собранной на одних контакторах (18 штук!), не имеющей РКН, влезающей только в напольный короб и стоящей 37 000.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
какое время задержек на   реле задержки?

Dcent25

Оффлайн Виктор_

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 45
  • Виктор_ - ученик
    • E-mail
какое время задержек на   реле задержки?
Вручную выбираются любые значения в диапазоне 0.1-30 сек.

Предполагаю сделать так:
ПВН-11(1) 0.5-1 секунда
ПВН-11(2) 2-3 секунды
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Dcent25