АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.

<< < (5/17) > >>

dcent25:

--- Цитата: Виктор_ от 02.05.2013, 17:57:12 ---..Проблема:
Поставщики эл. энергии без объявления войны срезают 2 фазы на одном вводе, одну фазу на другом вводе и оставляют только один полный трёхфазный ввод. Соответственно резерв одномоментно исчезает, а на все вопросы поставщики отвечают, что так теперь будет всегда, а кому не нравится, тот может себе поискать другого поставщика. В итоге имеем ввод А-1ф, ввод B-2ф, ввод С-3ф.

Решение:
  Переделка нагрузки под питание от однофазной сети. Изготовление нового щита АВР, который сможет коммутировать на выход каждую из оставшихся 6 фаз по отдельности.
  Описание принципа работы:
Каждое из РВФ-01 управляет своими группами контакторов (3 контактора в группе, по 1 фазе на контактор), выходы с каждой из групп контакторов подаются на свой оконечный контактор (всего два оконечных, по одному на группу), которые и осуществляют коммутацию нагрузки. Оконечные контакторы не имеют приоритета, то есть кто первым включился, тому и работать пока не обесточат (тут, думаю, надо будет РЗ ввести, или как-то с НО\НЗ пошаманить, чтобы оба контактора одновременно не включились). За залипанием контакторов будут следить те же РВФ-01.

--- Конец цитаты ---



Необходима разная задержка включения РВФ-01 (для того, если пропадут три ввода одновременно ,а затем снова появятся )
Необходима блокировка остальных контакторов ,когда работают ББП по одному из них(если пропадет какая нибудь из оставшихся фаз ,чтобы не было перещелкиваний )
Необходима фазировка между  РВФ-01, выбор приоритета  РВФ-01 и приоритета пускателей (чтобы не поставить в параллель или на кз фазы)

http://www.megachip.ru/pdf/MEANDR/RVF01.pdf

Виктор_:

--- Цитировать ---1. Необходима разная задержка включения РВФ-01 (для того, если пропадут три ввода одновременно ,а затем снова появятся )
2. Необходима блокировка остальных контакторов ,когда работают ББП по одному из них(если пропадет какая нибудь из оставшихся фаз ,чтобы не было перещелкиваний )
3. Необходима фазировка между  РВФ-01
4. Необходим выбор приоритета  РВФ-01
5. Необходим приоритета пускателей (чтобы не поставить в параллель или на кз фазы)
--- Конец цитаты ---


1. Это будет решаться двумя оконечными контакторами, на которые сведутся все линии, так будет проще. Один сделаю приоритетным, скорее всего. Хотя при этом возможно перещёлкивание оконечных контакторов при появлении напряжения на всех вводах одновременно. Да и в РВФ возможна уставка времени включения.
2. Не вижу смысла. Пускай _неподключенные_ к выходу контакторы щёлкают, это никак на нагрузку не повлияет. Ресурс контакторов уменьшит, это да, но и фиг бы с ними.
3. Фазировка? Зачем? И как, если коммутируется ОДНА из подключенных к РВФ фаз, а не все три.
4. Приоритет РВФ? А какой в этом смысл?
5. Приоритет контакторов, подключенных к РВФ выставлять смысла нет, а вот у оконечных есть. У РВФ есть вход контроля, на который подаётся напряжение с выхода АВР и до тех пор, пока на выходе напряжение присутствует, РВФ не переключится на другую фазу и не запустит второй контактор. А если говорить о случае, когда контактор залип (фаза, идущая через него, при этом исчезла), то тут уж приоритетами не поможешь, так как контактор с более высоким приоритетом всё равно включится, и в итоге выйдет небольшой бабах.
Тут поможет разве что механическая блокировка.

Была ещё мысль сделать всё на 2 кулачковых переключателях и 6 контакторах. То есть переключателями выбираются 2 рабочие фазы из 6, они через контакторы заводятся на действующий АВР (он подвергается незначительной модификации и начинает работать от однофазной сети) и затем питание подаётся потребителю.
В случае пропадания напряжения на одной, или обеих задействованных фазах, с помощью переключателя выбираются любые другие рабочие фазы.

dcent25:
Еще необходим типа АВРчика по питанию катушек контакторов.

Виктор_:

--- Цитата: Dcent25 от 03.05.2013, 01:22:01 ---Еще необходим типа АВРчика по питанию катушек контакторов.

--- Конец цитаты ---

Мммм. Я планировал запитывать катушки контакторов от выходов РВФ, которое и является малогабаритным однофазным АВРчиком. Какой такой ещё "типа АВРчик" требуется? Зачем?

dcent25:
На какое напряжение катушки контакторов?

--- Цитата: Виктор_ от 03.05.2013, 00:45:23 ---...1. Это будет решаться двумя оконечными контакторами, на которые сведутся все линии, так будет проще. Один сделаю приоритетным, скорее всего. Хотя при этом возможно перещёлкивание оконечных контакторов при появлении напряжения на всех вводах одновременно. Да и в РВФ возможна уставка времени включения.
....
--- Конец цитаты ---
На каком питании будет работать схема приоритета?
АВРчик (по питанию автоматики) или дополнительный ББП необходим ,для нормальной(не ложной )работы автоматики..................

--- Цитата: Виктор_ от 03.05.2013, 00:45:23 ---Фазировка? Зачем? И как, если коммутируется ОДНА из подключенных к РВФ фаз, а не все три.

--- Конец цитаты ---
Хотел бы я посмотреть как вы будете вести монтаж ,этого устройства ,без фазировки между вводами.
При ошибочном срабатывании при - "... будет решаться двумя оконечными контакторами, на которые сведутся все линии"вы получите не " бабах.",а перетоки между вводами ,хотя это тоже может привести к последствиям.
Еще раз напоминаю, у Вас не 6 фаз,а три ввода( I-1Ф;II-2Ф;III-3Ф.),обратите на это внимание.


--- Цитата: Виктор_ от 03.05.2013, 00:45:23 ---А если говорить о случае, когда контактор залип (фаза, идущая через него, при этом исчезла), то тут уж приоритетами не поможешь, так как контактор с более высоким приоритетом всё равно включится, и в итоге выйдет небольшой бабах.
.
--- Конец цитаты ---

Может  еще и ложное срабатывание произойти.
 При "бабах"потухнет два ввода,при одном отсутствующем.
Ведь у Вас как я понял всего три ввода?