Тематический раздел > Электрощит
АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.
Виктор_:
--- Цитата: михал палыч от 02.05.2013, 19:52:18 ---При изменение фазировки и АВР может не спасти, РКФ требует правильного включения фаз.Если посмотреть первую схемку, то при оключение ввода№1 у них, у вас на вводах получится ситуация которую вы описываете.Видно они решили что три ввода слишком много.
--- Конец цитаты ---
Моя оплошность. В первом сообщении я забыл указать, что нагрузку сфазированность совершенно не волнует. Три фазы используются лишь для уменьшения тока по каждой из фаз, а внутри нагрузки каждая фаза запитывает свою группу БП.
То есть ф1 питает 2 имп. БП, ф2 - 2 имп. БП и ф3 - 2 имп. БП.
Виктор_:
И, собственно, что вы скажете по тому варианту АВР, который я описал в первом сообщении?
dcent25:
--- Цитата: Виктор_ от 02.05.2013, 19:55:58 ---Моя оплошность. В первом сообщении я забыл указать, что нагрузку сфазированность совершенно не волнует. Три фазы используются лишь для уменьшения тока по каждой из фаз, а внутри нагрузки каждая фаза запитывает свою группу БП.
То есть ф1 питает 2 имп. БП, ф2 - 2 имп. БП и ф3 - 2 имп. БП.
--- Конец цитаты ---
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 02.05.2013, 22:29:02 ---
--- Цитата: Виктор_ от 02.05.2013, 19:55:58 ---Моя оплошность. В первом сообщении я забыл указать, что нагрузку сфазированность совершенно не волнует. Три фазы используются лишь для уменьшения тока по каждой из фаз, а внутри нагрузки каждая фаза запитывает свою группу БП.
То есть ф1 питает 2 имп. БП, ф2 - 2 имп. БП и ф3 - 2 имп. БП.
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---
Спасибо за схему, но либо я что-то не понимаю, либо я плохо описал ситуацию.
У меня уже _нет_ 3 трёхфазных вводов. Их поставщики покромсали. Теперь у меня есть 1 однофазный, 1 двухфазный и 1 трехфазный ввод. Также у меня нет уверенности в том, что на этих вводах в ближайшее время не исчезнет ещё какая-либо фаза.
Если делать АВР по вашей схеме, то, во-первых, никакого резерва включить не получится, так как его изначально нет (количество фаз<3, а значит будет работать только одна, или две группы импульсных блоков питания - а не ББП, как вы решили - тогда как для полноценной работы должны быть запитаны все БП), а во-вторых достаточно исчезнуть 1 из фаз на единственном оставшемся 3ф вводе, как вся схема станет полностью ненужной и даже вредной.
---
Стоп, я совсем тормоз. Приношу извинения. Задумку вашу понял, спасибо за помощь.
Но всё же вопрос открыт - что делать, если исчезнет ещё какая-либо фаза? Опять переделывать АВР?
dcent25:
--- Цитата: Виктор_ от 02.05.2013, 22:37:11 ---....
Спасибо за схему, но либо я что-то не понимаю, либо я плохо описал ситуацию.
У меня уже _нет_ 3 трёхфазных вводов. Их поставщики покромсали. Теперь у меня есть 1 однофазный, 1 двухфазный и 1 трехфазный ввод. Также у меня нет уверенности в том, что на этих вводах в ближайшее время не исчезнет ещё какая-либо фаза.
...Стоп, я совсем тормоз. Приношу извинения. Задумку вашу понял, спасибо за помощь.
Но всё же вопрос открыт - что делать, если исчезнет ещё какая-либо фаза? Опять переделывать АВР?
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии