Как правильно разделить PEN
паровос:
а до диф автомата ставить то и не куда. По идее при установке счетчика в ТП за 150 метров от коттеджа сетевики и должны были там разделить PEN проводник ,то есть приходит один провод прямо со счетчика,и он как бы N,и заходит сразу на диф автомат,и тогда никакои перемычки между колодками N и PE ставить нельзя,и местый контур будет нужен только для случая обрыва провода N ну и для грозозащиты
михал палыч:
--- Цитировать ---СИП не всунуть в нулевую колодку,вот и ставлю автомат для перехода на медь шестерку
--- Конец цитаты ---
Есть вот такие или подобные -Клемма RK 35/35N проходная арт.1512.2 бежевая 35мм2 125А ширина 16мм («Conta-Clip», Германия), ставятся на дин-рейку.На вход ставите сип, а на выходе два провода по меди на шины ноль и РЕ(по этому сечение 35мм2), так бутет правильней.А от нулевой шины провод на ДИФ.
паровос:
Вот за информацию такую спасибки...не доводилось такую штучку видеть,а из автоматов на какую фирму упасть лучше...ну чтоб не космические цены
dcent25:
--- Цитата: паровос от 28.04.2013, 21:40:04 ---....местный контур будет нужен только для случая обрыва провода N ну и для грозозащиты
--- Конец цитаты ---
С местного контура и заводите на PE проводник.....
А на молниезащиту необходима выполнить ещеодно заземляющее устройство еще .
Использовать.местный контур для случая обрыва провода N нельзя.
--- Цитата: паровос от 28.04.2013, 19:38:27 ---.... Система заземленияTN-C-S,т.е PEN проводник (глухозаземленная неитраль трансформатора)...
--- Конец цитаты ---
Подвод к вам от ТП воздушной линией и какой длины?
паровос:
местный контур только для заземления,я не имел в виду использовать его как N