Тематический раздел > Электрощит
Как правильно разделить PEN
паровос:
Общий автомат (3),опс,счетчик стоят в ТП. От ТП до коттежда, по опорам кинут провод СИП 4-16 и заходит в ощий щит коттеджа (согласно проекта. Система заземленияTN-C-S,т.е PEN проводник (глухозаземленная неитраль трансформатора).Дальше фазы на общий автомат трешку, а четвертый провод на автомат однушку и с него на нулевую колодку (автомат ставлю чисто для перехода с СИПа на медь) Дальше от независимого контура коттеджа вывожу провод РЕ на нулевую колодку, но уже свою. То есть получилось две разные нулевые колодки типа N и PE
Нужно ли ставить перемычку между этими колодками?
И нужно ли ставить перемычку между этими колодками если вместо общего автомата поставлю дифференциальный ВД 300mA
игорь.с:
перемычку поставить надо, для уравнивания потенциалов рабочего и защитного ноля
автомата с РЕН уберите, на СИП опрессуйте медно-алюминевый наконечник, вот вам и переход на медь
aspid_das:
--- Цитата: паровос от 28.04.2013, 19:38:27 --- Нужно ли ставить перемычку между этими колодками?
И нужно ли ставить перемычку между этими колодками...
--- Конец цитаты ---
Только при условии наличия повторных заземлителей на линии.
паровос:
СИП не всунуть в нулевую колодку,вот и ставлю автомат для перехода на медь шестерку,ноль общий беру этот автоматик номинала больше общего
а если вместо простого общего автомата ставлю дифференциальный,при установке перемычки между колодками N и PE?не будет ли его вышибать,у меня как то такое уже было,разорвал перемычку и все заработало
dcent25:
После УЗО перемычку ставить ни в коем случае нельзя !
До УЗО сколько угодно.
Переход нуля СИП сделайте через кусок медной шины .
Навигация
Перейти к полной версии