Тематический раздел > Электрооборудование

Сечение провода!!

<< < (3/4) > >>

Aлександр:

--- Цитата: Вованыч от 17.04.2013, 19:11:16 ---Если отходящие 2,5 мм2, провода в щите не должны быть меньшего сечения.

--- Конец цитаты ---
Сборная информация - На  судах применяют кабели которые прописаны в речном регистре, там минимальное сечение 1,5, для многопроволочной меди
В пассажирских вагонах - тоже самое... Т.Е. в каждой отрасли существуют ограничения на материалы по минимальным допустимым...
При вводе в эксплуатацию социального объекта столкнулся с жадностью... двигатель вентилятора 5,5 кВт по проекту запитали 1,5 кв. мм.
Это предисловие было... Что касается спорного щитка... существует методика расчета не только по току потребления (номинального, максимального) но и тока КЗ... Должна быть обеспечена надежность... не должны провода щита быть "предохранителями".
При этом элементы защиты рассчитываются по своему алгоритму... Сейчас не помню, но на это есть СНиПы...
шины щитов еще рассчитывают на динамическую стойкость...
Тема интересная, попробую найти нормативные документы...

electro:

--- Цитата: paylov от 17.04.2013, 18:32:38 ---Спор начался со шкафа управлением освещения вводным автоматом С40А и отходящие11 штук по 20А ! отходящие автоматы Я коммутировал полторашкой с кросмодуля! Теперь шкаф не принимают !
--- Конец цитаты ---
необходимо учитывать что короткое замыкание может также произойти и внутри щита, у которого стоит вводной автомат номиналом 40 Ампер, вводной кабель наверняка не менее 6 кв.мм, вот и сделайте перемычки между групповыми автоматами проводом соответствующим номиналу автомата или сечению вводного кабеля

з.ы.
если нет под рукой норматива, включайте логику и здравый смысл, в электрике все примерно на этом основано

DAIM:

--- Цитата: dcent25 от 17.04.2013, 18:01:38 ---P/S
http://electroforum.su/index.php/topic,15.0.html[/url

--- Конец цитаты ---


А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?

михал палыч:

--- Цитировать ---А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?

--- Конец цитаты ---
Согласен.Привык пользоваться другой.

dcent25:

--- Цитата: DAIM от 21.04.2013, 00:38:13 ---А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?

--- Конец цитаты ---

Нет .
Электрик должен думать ,а не только отверткой махать..... :)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии