Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Схема подключения квартир в этажном электрощите

<< < (7/39) > >>

danilll:

--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 21:01:59 ---Отключение "0" я видел на мобильных объектах, питаемых 3ф как от сети (кабелем), так и от генератора.
Т.е. подключались оба варианта одновременно и в щитке стоял счетверённый автомат.
Там подобная защита оправдана, но в стационарных объектах ....... :o

Кстати, могу завтра фото выложить щитка и автоматов в нём.

А за вариант 2 вообще сажать надо.
Мало того, что куча соединений, так ещё и нагрузки на различные отрезки проводов разные.
Если от перезгруза выгорит первый провод, что идёт о нулевой шины, то все квартиры окажутся под фазой в обоих проводах, при этом у всех будет 380 вольт!!!
Один сосед сидит на фазе "А", другой на фазе "B". Ноль пропал и через нагрузки между соседями присутствует межфазное напряжение.

--- Конец цитаты ---
Чтобы провод не выгорел,1)он должен быть соответствующего сечения 2) подключон к автомату соответствующего номинала,а не 2,5 кв мм аллюминий к 25 амперному автомату!

ТРАМПАМПУША:

--- Цитата: Aлександр от 02.04.2013, 21:01:30 ---по смыслу обе схемы идентичны,

--- Конец цитаты ---
Нет уважаемый!
В первом случае при пропадании "0" у хозяина будет на обоих проводах одна фаза, а во втором случае в каждом проводе отдельная фаза.
В итоге, в первом случае приборы работать не будут, а во втором случае все электроприборы выгорят.
И где же здесь идиентичность?

danilll:
Все щитки должны быть закрыты замками от шалавливых ручонок левых людей !

ТРАМПАМПУША:

--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 21:12:55 ---Можно в случае,если этот автомат вместе разрывает все фазы и нейтраль. Читайте ПУЭ-7!

--- Конец цитаты ---
Ссылку можно?

danilll:

--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 21:15:40 ---
--- Цитата: Aлександр от 02.04.2013, 21:01:30 ---по смыслу обе схемы идентичны,

--- Конец цитаты ---
Нет уважаемый!
В первом случае при пропадании "0" у хозяина будет на обоих проводах одна фаза, а во втором случае в каждом проводе отдельная фаза.
В итоге, в первом случае приборы работать не будут, а во втором случае все электроприборы выгорят.
И где же здесь идиентичность?

--- Конец цитаты ---
не смешите . Во втором случае при пропадании нуля ( в зависимости от места разрыва),либо цепь в халупе будет разорвана,либо,если перебит ноль в стояке,2 халупы будут подключены последовательно к 2 фазам,либо,если в самом начале порвалось, халупы остануться звездой,но без ноля,что приведёт к межфазному перекосу,но не 2 фазы вместо фазы и нуля!