Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Схема подключения квартир в этажном электрощите

<< < (6/39) > >>

haramamburu:

--- Цитата: dcent25 от 02.04.2013, 17:49:32 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 02.04.2013, 17:27:00 ---
 реле не предотвратит ни от обрыва нуля, ни от появления фазы на корпусе.
..

--- Конец цитаты ---

Почему?
Когда напряжение превысит 230 В или станет меньше 200 В все отключится ,
А если даже потенциал и появится на корпусах эл оборудования , то при прикосновении к нему отработает УЗО

http://master-elektrik.com.ua/Podkluchenie%20rele%20naprugi.html

--- Конец цитаты ---
защитный Нуль.. идет ДО всяких УЗО и РН.. посему.. никакое УЗО при появлении потенциала на корпусе при отгорании ПЕН .. не поможет..

Aлександр:

--- Цитата: electro от 02.04.2013, 12:36:00 ---Для обсуждения предлагаю два варианта,
--- Конец цитаты ---
Собственно любое вольнодумство в организации систем электроснабжения ограничено требованиями ПУЭ, где подключение нулевых провод жестко ограничено... следовательно вторая схема не проходит... по смыслу обе схемы идентичны, но когда идет речь о безопасности, то тут на проводах и времени монтажа экономить не хорошо...
Схема принципиальная, она не всегда отражает подводные камни... Скажем в первой схеме, на первый взгляд обеспечена симметричность нагрузки, и в нулевом проводе ток будет примерно около нуля Ампер. Жизнь вносит коррективы, в одинаковых квартирах разный достаток, а это уже увеличивается значимость надежности нулевого провода на всех "этапах", так как токи в нем могут быть близкими к фазным...

ТРАМПАМПУША:
Отключение "0" я видел на мобильных объектах, питаемых 3ф как от сети (кабелем), так и от генератора.
Т.е. подключались оба варианта одновременно и в щитке стоял счетверённый автомат.
Там подобная защита оправдана, но в стационарных объектах ....... :o

Кстати, могу завтра фото выложить щитка и автоматов в нём.

А за вариант 2 вообще сажать надо.
Мало того, что куча соединений, так ещё и нагрузки на различные отрезки проводов разные.
Если от перезгруза выгорит первый провод, что идёт о нулевой шины, то все квартиры окажутся под фазой в обоих проводах, при этом у всех будет 380 вольт!!!
Один сосед сидит на фазе "А", другой на фазе "B". Ноль пропал и через нагрузки между соседями присутствует межфазное напряжение.

danilll:

--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 20:54:44 ---
--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 20:46:05 ---таких нормативов нет,но при некоторых условиях пускать можно.

--- Конец цитаты ---
МОЖНО, это не ответ.
Если можно, то где официальные рекомендации?
Их тоже нет?
Если нет, то поставив человеку автомат на "0", в случае ЧП спросят с электрика и на его МОЖНО зададут конкретный вопрос: "Где это прописано?".
Если он не предоставит документ, разрешающий такое включение, то это будет считаться отсебячиной с вытекающими последствиями.

--- Конец цитаты ---
Можно в случае,если этот автомат вместе разрывает все фазы и нейтраль. Читайте ПУЭ-7!

electro:

--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 20:43:21 ---Где есть нормативы, требующие пускать "0" через автомат?
--- Конец цитаты ---
норматив один разумный выбор, для простоты подключения потребителя и меньше споров между соседями, вот его пакетник (автомат) вот сюда фаза, а сюда ноль
для эксплуатирующей организации, меньше кто потом лезет в орешки или к тому месту где вы считаете должен быть подключен ноль потребителя
ОДИН словом УДОБНО


--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 20:43:21 ---В чём смысл отключения "0"?
Что это даёт в плане электробезопасности?
--- Конец цитаты ---
в домах где присутствует все же заземление, на ванну или электроплиту
при отключении фазного проводника и наличии плохого контакта на общем нуле в этажной щитовой или в распределительном на весь дом
может сложиться ситуация, когда сопротивление цепи заземления на ванну или электроплиту, будет ниже чем сопротивление проводов на нулевом проводнике, в итоге ремонтируя розетку с отключенным только один фазным проводом, вы рискуете получить заряд электрической энергии, замкнув своими пальчиками, нулевой и защитные проводники

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии