Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Схема подключения квартир в этажном электрощите
electro:
--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 21:17:16 ---
--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 21:12:55 ---Можно в случае,если этот автомат вместе разрывает все фазы и нейтраль. Читайте ПУЭ-7!
--- Конец цитаты ---
Ссылку можно?
--- Конец цитаты ---
ПУЭ
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
danilll:
--- Цитата: ТРАМПАМПУША от 02.04.2013, 21:17:16 ---
--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 21:12:55 ---Можно в случае,если этот автомат вместе разрывает все фазы и нейтраль. Читайте ПУЭ-7!
--- Конец цитаты ---
Ссылку можно?
--- Конец цитаты ---
скачайте пуэ 7 в гугле,и смотрите главу про защиту.
ТРАМПАМПУША:
--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 21:14:49 ---Чтобы провод не выгорел...
--- Конец цитаты ---
Чтобы самолёт не падал...
Так ведь падают.
Наличие контакта, это потенциальный неконтакт.
Так зачем плодить подобные потенциальные точки?
dcent25:
--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 19:53:33 ---разве эти вводы отдельно от общих идут уже от подстанции?
--- Конец цитаты ---
Да, дома с лифтами объекты первой категории....
--- Цитата: haramamburu от 02.04.2013, 20:59:42 ---защитный Нуль.. идет ДО всяких УЗО и РН.. посему.. никакое УЗО при появлении потенциала на корпусе при отгорании ПЕН .. не поможет..
--- Конец цитаты ---
Речь идет про обрыв магистрального нуля ниже этажами....
Читайте внимательно верхние посты.....
haramamburu:
--- Цитата: dcent25 от 02.04.2013, 23:20:06 ---
Речь идет про обрыв магистрального нуля ниже этажами....
Читайте внимательно верхние посты.....
--- Конец цитаты ---
А я про что?
Навигация
Перейти к полной версии