Электричество в дачном доме
СерЁжик:
--- Цитата: игорь.с от 10.04.2013, 20:53:24 ---спасибо, надеюсь освою :)
--- Конец цитаты ---
Пугают. Ничего сложного, но удобно для быстрых и простых рисований, короче электронный набор цветных карандашей.
михал палыч:
1.Звонок подключается как обычный- ноль на прямую, фазу в разрыв через кнопку, в вашем случае через выключатель, лутше автоматический т.к. стоит перед узо.
2.Варианты уже предлогались,дорого- но генератор стоит на много дороже.
3.Ждем :)
4.Не много не правильно ;D, но обычно принято выбирать кабель и автомат так : 1,5 мм2-10А, 2.5мм2-16,20,25А( на розетки 16А) , 4мм2-32А, 6 мм2-40А. Обычно попадаешь, но иногда приходится менять кратность отсечки или номинал и очень редко сечение кабеля.
5.По заземлению.Дом деревянный. Полы,стены,потолки-не токопроводящие.Система отопления из металических труб отсутствует. Влажность надеюсь нормальная ;).Узо на 30мА стоит, сеть 220В.Нужен ли контур?Проще разобрать то что сделано, обшить стены на чистую и проложить проводку в пластиковых коробах или плинтусах-выйдут те-же тугрики,зато будет правильно, безопасно и удобно - вслучае чего всегда можно доложить или заменить линию.
П.С. Я бы прислушался к совету разделить линию на кухню на две :)
sergey_sav®:
--- Цитата: СерЁжик от 11.04.2013, 11:36:57 ---По разделению уточняю - у меня СИП 2 жилы...
--- Конец цитаты ---
Не надо уточнять ... на картинке видно, что не правильно. Ноль входящий с ВЛ должен идти на шинку PEN, к которой должен быть подключен проводник с заземления. С этой шинки один проводник (N) должен идти на вводной автомат, второй (РЕ) на шинку РЕ щита. Всё, и никаких ноу-хау в системе TN-C-S.
Не нравится? Переходите на ТТ и ноль с ВЛ не соединяйте с землёй и не будет переживаний...
--- Цитировать ---На кухне - кабель 3*4 доходит до места установки розеток, в распредкоробке делиться на 3 ветки 3*2,5, каждая ветка соединяется с одной одинарной розеткой.
--- Конец цитаты ---
И нафига? Если защита всё равно по меньшему сечению линии будет стоять?
ЗЫ. Дежавю? Вроде всё это уже обсуждалось недавно.
СерЁжик:
--- Цитата: михал палыч от 11.04.2013, 14:58:16 ---1.Звонок подключается как обычный- ноль на прямую, фазу в разрыв через кнопку, в вашем случае через выключатель, лутше автоматический т.к. стоит перед узо.
2.Варианты уже предлогались,дорого- но генератор стоит на много дороже.
3.Ждем :)
4.Не много не правильно ;D, но обычно принято выбирать кабель и автомат так : 1,5 мм2-10А, 2.5мм2-16,20,25А( на розетки 16А) , 4мм2-32А, 6 мм2-40А. Обычно попадаешь, но иногда приходится менять кратность отсечки или номинал и очень редко сечение кабеля.
5.По заземлению.Дом деревянный. Полы,стены,потолки-не токопроводящие.Система отопления из металических труб отсутствует. Влажность надеюсь нормальная ;).Узо на 30мА стоит, сеть 220В.Нужен ли контур?Проще разобрать то что сделано, обшить стены на чистую и проложить проводку в пластиковых коробах или плинтусах-выйдут те-же тугрики,зато будет правильно, безопасно и удобно - вслучае чего всегда можно доложить или заменить линию.
П.С. Я бы прислушался к совету разделить линию на кухню на две :)
--- Конец цитаты ---
1. По звонку - необходимо ставить дополнительно автомат? На сколько? 6, 10 А? Чего то огород получается, свет выключили - включи автомат, свет включили - включился звонок, выключи автомат. Правильно? Может быть поставить просто диновскую лампу сигнальную - есть напряжение, горит всегда, нет напряжения - не горит? Они предназначены для постоянной работы под нагрузкой?
2. А что делать? Варианты на рейку - дорого (АВВ перекидной 1-0-2 - 3500 руб), вне щитка лепить не буду, в щиток вставлять не стандарт дин нет желания. Какие ещё варианты? На первых страницах писалось про нормально разомкнутые и сомкнутые, не знаю как это? Можно ли примеры конкретного примера оборудования.
3. Надеюсь, доживу. Пообщаемся.
4. На другом ресурсе читал, что сечение не должно уменьшаться, если нет коммутационных устройств, т.е. переход СИП 4 16 мм нужно делать на 10 мм по меди. Автомат разве сеть отсекает по КЗ? Был уверен, что он работает только в одну сторону - на потребителя, поэтому все и пишут, что ответвление от ВЛ и до щитка самая не защищенная.
5. По дому - все верно. Заниматься заземлением большого желания нет. Есть ещё варианты по заземлению - 1 вариант (э/энергию включают в мае, выключают в конце октября, т.е промерзания грунта нет, можно метровых штук шесть забить, связать и завести на шину), 2 вариант (рассматриваю бурение скважины, от неё и заземление).
СерЁжик:
Не надо уточнять ... на картинке видно, что не правильно. Ноль входящий с ВЛ должен идти на шинку PEN, к которой должен быть подключен проводник с заземления. С этой шинки один проводник (N) должен идти на вводной автомат, второй (РЕ) на шинку РЕ щита. Всё, и никаких ноу-хау в системе TN-C-S.
Не нравится? Переходите на ТТ и ноль с ВЛ не соединяйте с землёй и не будет переживаний...
--- Цитировать ---Я так понимаю, что Вы преподавателем электротехники в юневере работаете? Вы объясните дилетанту, почему шинкой PEN нельзя сделать при соединении СИП и ВВГ? Всё тоже самое, только без "шинки PEN". Жду пояснений? Особенно про чудо устройство "шинка PEN"?
--- Цитировать ---И нафига? Если защита всё равно по меньшему сечению линии будет стоять?
--- Конец цитаты ---
В надежде, что меньшее сечение не сработает, а более чем 25А в трех розетках не включишь. В одну розетку категорически не будут включаться многоместные удлинители.
--- Конец цитаты ---