Электричество в дачном доме
sergey_sav®:
1. Разберитесь с цитатами, как ими пользоваться.
2. "почему шинкой PEN нельзя сделать при соединении СИП и ВВГ" Да нету у Вас на картинке никакой шинки PEN, не пойму откуда взяли?
3. Написанное по-русски: "делить совмещённый ноль можно только до коммутационного аппарата" - никак не не понять?
4. "В надежде, что меньшее сечение не сработает, а более чем 25А в трех розетках не включишь..." Не очень понятно, что за мысль пытались выразить...
Повторно. Номинал автомата защиты выбирается по "слабому звену", то бишь, по меньшему сечению в линии, то есть по сечению 2,5 мм2. Таким образом, применение сечения 4 мм2 просто не оправдано. Ваше право, устраивать краш-тест своей проводки (25А на розеточной группе)... Нормальные люди на этой линии ставят 16А.
ЗЫ. За месяц 17 страниц, а на выходе полный ноль... Печально.
СерЁжик:
--- Цитата: sergey_sav® от 11.04.2013, 19:02:13 ---ЗЫ. За месяц 17 страниц, а на выходе полный ноль... Печально.
--- Конец цитаты ---
Согласен, даже до фазы не добрались. Было бы все однозначно в нормативных актах и мнениях экспертов, было бы 2 страницы (максимум). Месяц не могу определиться, я представляю что наделали остальные тысячи заглянувших у себя с проводкой.
sergey_sav®:
--- Цитировать ---я представляю что наделали остальные тысячи заглянувших у себя с проводкой.
--- Конец цитаты ---
Да уж... но это издержки самодеятельности неподготовленных домашних мастеров. Личное решение - личная ответственность за содеянное.
Иного и не будет, ибо форумы не берут на себя обучение, а могут только показать направление и указать на ошибки. Если заглянувший не сможет систематизировать полученные советы и отсеять мусор, то что-то путнее сделать будет очень сложно.
Совет (бесплатный).
Не стоит словами описывать вопросы, рисуйте схемы самостоятельно и исправляйте свои картинки в соответствии с советами, ибо по ним проще и быстрее получить рекомендации.
Редкие случаи бывают, когда кто-то берётся рисовать схему для ТС...
михал палыч:
1.А если надо 1А, найдете? ;DА звонок,лампочку и т.п. на ваш выбор - хоть вольметр ;)
2.Без коментариев :-X
3. :)
4.Если стоит защита на столбе то после точки соединения уменьшать нельзя, в других случаях не имеет смысла.К примеру к дому А 35мм2(самый распространеный вариант) подходит,что до счетчика 25 по меди гнать. ;DБерется по току вводного автомата, у вас 4мм2. Можно поэкономить- есть СИП 2х10 цена в два раза меньше, есть похожий АВТ он вобще от 2,5мм2.
Не я на схеме написал после вводного ВВГнг 3х10 :P
5.Скважина это сильно ;DГлавное что-бы шахтеры не вылезли, а то еще морду набьют ;)
СерЁжик:
Да, со схемами будет понятней, согласен.
Выкладываю два варианта подключения в щитке кабеля от сети.
sergey_sav® прошу посмотреть какой правильный, указать ошибки.
михал палыч на схеме после ВА изменил сечение кабеля на 4 мм. Правильно?