Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

На нулевом проводе фаза

<< < (2/9) > >>

Rocket:

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 01:56:05 ---:)))) дак я и есть жэковский электрик

--- Конец цитаты ---
Как дела коллега  8)
Сколько домов у Вас на балансе? Сколько аварийных заявок за сутки поступает?

griha09:

--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 13:01:38 ---Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению  включенных ваших нагрузок.

2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.

--- Конец цитаты ---
Че-то вы лажу какую-то пишите. Я мерял чистые вводные провода в квартиру (отключенные от квартиры),  без нагрузки.  И при замере - нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+ соседский ноль= 175в.



--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 13:01:38 ---Как вы отключаете питание квартиры?

--- Конец цитаты ---
А никак, так и работаю без всяких отключений(осторожно работаю :). Или весь дом отключать (40кв-р) ради одной квартиры?


--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 13:01:38 ---1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В

--- Конец цитаты ---
есть такое, уже пересадил новый ноль на нулевой орех в  слуховом окне. И фазный и нулевой орехи ржавые просто писец.

--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 13:01:38 ---Пригласите жэковского электрика

--- Конец цитаты ---
:)))) дак я и есть жэковский электрик

griha09:

--- Цитата: Rocket от 02.03.2013, 02:20:34 ---Как дела коллега  8)
Сколько домов у Вас на балансе? Сколько аварийных заявок за сутки поступает?

--- Конец цитаты ---
Привет, на балансе 40 домов. Аварийных заявок - пару раз в неделю.

dcent25:

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 02:25:58 ---...Че-то вы лажу какую-то пишите. Я мерял чистые вводные провода в квартиру (отключенные от квартиры), без нагрузки.


--- Конец цитаты ---
А как же счетчик?
 
--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 02:25:58 ---И при замере - нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+ соседский ноль= 175в.

--- Конец цитаты ---
Откуда 175 В если "мерял чистые вводные провода в квартиру"??????
Ошибочка у вас с "орехами"



--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 02:25:58 ---.... так и работаю без всяких отключений(осторожно работаю :). Или весь дом отключать (40кв-р) ради одной квартиры

--- Конец цитаты ---

весь дом отключать (40кв-р), ради одной квартиры и одной жизни.....

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 02:25:58 ---... пересадил новый ноль на нулевой орех в  слуховом окне. И фазный и нулевой орехи ржавые просто писец.

--- Конец цитаты ---
Как вы  определяете  фазный и нулевой орехи ,там ведь есть и провода  подъездного освещения?

Может не пересаживать надо было ,а просто почистить ржавчину и провода и зажать заново.Может и проблема с 175В пропала....

Rocket:

--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 02:43:57 ---Привет, на балансе 40 домов. Аварийных заявок - пару раз в неделю.

--- Конец цитаты ---
Вот, везёт же Вам, а у нас 49 домов (от 2 подъездных до 6 подъездных) минимум за сутки от 3 до 5 заявок  :-\
Постоянно что-то где-то отгорает, каждый считает своей обязанностью установить в квартире стиральную машинку с подогревом, пару кондиционеров, эл. чайники, некоторые даже умудряются 8кВт проточные обогреватели ставить, а сети на такие нагрузки не рассчитаны.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии