Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
На нулевом проводе фаза
griha09:
--- Цитата: dcent25 от 02.03.2013, 02:46:05 ---А как же счетчик?
--- Конец цитаты ---
вытащил из счетчика с согласия жильцов
--- Цитата: dcent25 от 02.03.2013, 02:46:05 ---Откуда 175 В если "мерял чистые вводные провода в квартиру"??????
Ошибочка у вас с "орехами"
--- Конец цитаты ---
Вот и я хочу знать откуда взялись 175 В на нуле.
Какая еще ошибочка с "орехами"? Не знаю как у вас, но у нас по стояку идет один магистральный нулевой провод и отводы на квартиры крепятся к нему с "орехами". Так что земере нулевой провод+ соседский ноль -- ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+магистральный нулевой провод+ нулевой орех верхнего этажа +соседский ноль= 175в.
--- Цитата: dcent25 от 02.03.2013, 02:46:05 ---весь дом отключать (40кв-р), ради одной квартиры и одной жизни.....
--- Конец цитаты ---
так это моя жизнь и мне решать что с ней делать.
--- Цитата: dcent25 от 02.03.2013, 02:46:05 ---Как вы определяете фазный и нулевой орехи ,там ведь есть и провода подъездного освещения?
--- Конец цитаты ---
провода подъездного освещения там нет, где оно идет хз.
А определил фазный и нулевой орехи замером между соседский нулем и орехами.
--- Цитата: dcent25 от 02.03.2013, 02:46:05 ---Может не пересаживать надо было ,а просто почистить ржавчину и провода и зажать заново.Может и проблема с 175В пропала....
--- Конец цитаты ---
Там не чистить, а менять все надо.
Topmo3:
--- Цитата: griha09 от 02.03.2013, 11:15:16 ---Так что земере нулевой провод+ соседский ноль -- ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+магистральный нулевой провод+ нулевой орех верхнего этажа +соседский ноль= 175в.
--- Конец цитаты ---
Просьба ко всем, кто "вкурил" эту формулу ... расшифруйте тормознутому (в смысле, мне), что за цепочка? Я вот нарисовал ... как понял ...
aspid_das:
Мне представляется так:
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 02.03.2013, 11:57:24 ---, что за цепочка? ...
--- Конец цитаты ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 13:01:38 ---
http://europromsnab.ru/prodykciya/72-klemmniki-soediniteli-kross-moduli-nakonechniki/590-u-733-szhim-oreshek-bolshoj-16-35-16-25
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
--- Конец цитаты ---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Цитата: griha09 от 01.03.2013, 08:18:40 ---.... под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт. ..
--- Конец цитаты ---
http://europromsnab.ru/prodykciya/72-klemmniki-soediniteli-kross-moduli-nakonechniki/591-u-731m-szhim-oreshek-malyj
griha09:
Topmo3 правильно нарисовал схему и aspid_das вероятно прав что падение напряжения из-за ржавчины на орехе. Стоят орехи малые.
Навигация