Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
На нулевом проводе фаза
griha09:
Вчера вызвали из-за отсутствия света в квартире. У соседей по этажу свет есть. Посмотрел, на обоих проводах на вводе индикатор показывает фазу, а тестер показывает 34вольта. Я решил что в стене отгорел ноль, а то что на нулевом проводе показывает фазу - это "наводка". Так как в доме нет ни этажных щитов, ни электрических колодцев, а внизу магазин и рядом соседей нету, - решил взять ноль от соседей сверху. Провел соседский ноль, стал замерять: фазный провод+ соседский ноль= 230в, нулевой провод+ соседский ноль= 175в.
Потом на этажной площадке (где квартира с проблемным нулем) под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт. Вот и интересно че за фигня с нулевым проводом?
electro:
если в доме не система электроснабжения 127/220 вольт
то нулевой провод имеет где, то плохой контакт
проверьте максимально все щиты и "окошки"
если не поможет, то необходимо полностью тянуть новую линию от вводного щита
соседский ноль не трогайте не нужно создавать на него дополнительную нагрузку
а если в счетчике он еще не правильно подключен, то и намотаете соседу лишних пару сотню киловатт
dcent25:
--- Цитата: griha09 от 01.03.2013, 08:18:40 ---... на обоих проводах на вводе индикатор показывает фазу, а тестер показывает 34вольта. Я решил что в стене отгорел ноль, а то что на нулевом проводе показывает фазу - это "наводка".
--- Конец цитаты ---
Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению включенных ваших нагрузок.
--- Цитата: griha09 от 01.03.2013, 08:18:40 ---Так как в доме нет ни этажных щитов, ни электрических колодцев, а внизу магазин и рядом соседей нету, .
--- Конец цитаты ---
Как вы отключаете питание квартиры?
--- Цитата: griha09 от 01.03.2013, 08:18:40 --- - решил взять ноль от соседей сверху
--- Конец цитаты ---
Спалите им проводку своей нагрузкой ,будет две проблемы....
--- Цитата: griha09 от 01.03.2013, 08:18:40 ---Провел соседский ноль, стал замерять: фазный провод+ соседский ноль= 230в, нулевой провод+ соседский ноль= 175в.
--- Конец цитаты ---
1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В
2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
--- Цитата: griha09 от 01.03.2013, 08:18:40 ---Потом на этажной площадке (где квартира с проблемным нулем) под потолком посмотрел в маленькое слуховое окошко 20х20см там оказались два "ореха", оба под фазой но в ним подключен домофон. Замер показал 230вольт. Вот и интересно че за фигня с нулевым проводом?
--- Конец цитаты ---
Пригласите жэковского электрика ,и не лазте там ,если коротнете отвертка или щупы сгорят................................... :-[
Rocket:
Подключение квартиры от соседского нуля потенциально может создать очень опасные ситуации и ни при каких вариантах не допустимо!
Опишите подробнее где стоит щиток учёта, какими автоматами или пробками защищена проводка квартиры, света нет во всей квартире или в части, розетки работают? Проверяли ли на наличие нуля, щиток учёта с автоматами?
griha09:
--- Цитата: dcent25 от 01.03.2013, 13:01:38 ---Где то на скрутке или клеммнике подгорел (обуглился) общий нулевой провод, фазу на нулевом проводе показывает через ваши нагрузки ,даже напряженческая обмотка счетчика в этом участвует, 34В это напряжение между фазой и нулем через обугленный(сопротивление) контакт параллельно сопротивлению включенных ваших нагрузок.
2.Все правильно:
- фазный провод+ соседский ноль= 230в,
-нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае вы меряете не через свой ноль ,а свою фазу + ваши нагрузки+ соседский ноль= 175в.
--- Конец цитаты ---
Че-то вы лажу какую-то пишите. Я мерял чистые вводные провода в квартиру (отключенные от квартиры), без нагрузки. И при замере - нулевой провод+ соседский ноль= 175в.---в этом случае ток шел через нулевой провод+ ближайший нулевой орех+ соседский ноль= 175в.
[quote author=dcent25 link=topic=1214.msg14057#msg14057 date=1362121298]
Как вы отключаете питание квартиры?
[/quote]
А никак, так и работаю без всяких отключений(осторожно работаю :). Или весь дом отключать (40кв-р) ради одной квартиры
[quote author=dcent25 link=topic=1214.msg14057#msg14057 date=1362121298]
1.Очень рискуете ,если сосед сидит на другой фазе и у него тоже плохой контакт на нулевом проводе или ошибетесь с проводами (фаза, ноль) ,то посадите две квартиры на380В
[/quote]
есть такое, уже пересадил новый ноль на нулевой орех в слуховом окне. И фазный и нулевой орехи ржавые писец.