Автор Тема: Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока  (Прочитано 90667 раз)

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Будучи ленивым и не желая рисовать, хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Пришлось чертить самому!
Вот что у меня получилось, прошу высказывать замечания:
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Набрал в Google, поиск картинок: "трёхфазного счётчика через трансформаторы" и получил массу схем, часть из них:

и на форуме, тема: Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока
http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=41&p=3
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 21:41:48 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Rocket, во всех этих схемах из интернета повторяющиеся ошибки, в частности, трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду и при отключении должны закорачиваться, а не размыкаться.
Это я уже заметил, только непонятно почему во всех схемах из интернета повторяется эта ошибка?  :-\
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
По той же причине, что и двоечники в школе списывают неверный ответ у отличника.
А первая в интернете схема возникла, на мой взгляд, по принципу: "хоть что-то, что бы работало и была обязательная по ПУЭ испытательная колодка!"
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?

« Последнее редактирование: 27.02.2013, 04:49:21 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Тогда все схемы будут правильные.  ::)

ещё одна схема:
http://www.etk-oniks.ru/Aksessuary-i-komplektuyushhie/TV-6.672.112.html
« Последнее редактирование: 27.02.2013, 04:53:06 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-1/

1.вторичные провода с трансформаторов тока идут на промежуточный клеммник (аналог испытательной коробки), а с него уже на приборы учета. На этот же клеммник подключаются цепи напряжения. Для удобства замены счетчика,амперметров и реле реллейки под нагрузкой


2.Между трансформаторами тока и напряжения по вторичной стороне расположен испытательный клеммник ИП — для удобства замены счетчика или снятия векторных диаграмм нагрузок.
« Последнее редактирование: 31.05.2017, 15:11:16 от electro »

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
прошу высказывать замечания:
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Возможно вторичная обмотка трансформаторов должна шунтироваться не перемычками, а винтиками через резьбу, при необходимости закрученными в предназначенные для этого отверстия?
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы. И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?
В Вашем варианте теряется весь смысл испытательной коробки, ведь невозможно без отключения проводов отделить трансформаторы тока от токовых катушек в счётчике.
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.

Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.
2) Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
...хотел скачать в интернете правильную схему подключения трёхфазного счётчика через трансформаторы тока с применением ИКК (испытательной клеммной коробки), но нигде её не нашёл!
Во что верится с большим трудом... ;)



Первоначальная схема изменена.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Ну вот, и Вы туда же, sergey_sav®!
Прочтите, пожалуйста, пост №9!
А эта дурацкая схема от Ленэнерго, которая запутала всю страну, уже все глаза намазолила!
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Эта дурацкая схема лично мне вручалась дважды.
Первая десять лет назад (вариант без РЕ проводника) и по нему сдавались все ГРЩ.
Вторая (последняя) вручена их представителем в начале прошлого года и по этой схеме монтируются и сдаются в учёт сегодняшние вводные устройства.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Знаю. Сам это проходил. Поэтому и злюсь.
Но, надеюсь, это изменится, в том числе и нашими усилиями.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Лично меня эта схема устраивает... ;)

Теперь о претензиях...
Цитировать
Для отключении токовые выводы вторичных цепей трансформаторов тока должны закорачиваться, а не размыкаться.

Всмотримся в конструктив ИКК, то бишь, подержим его в руках. А ещё лучше, если посмотрим с обратной стороны. Там обнаружится пластинка закреплённая винтом 1 и винтом на "нулевой" клемме. Так вот, при отключении счётчика в отверстия 2 вкручиваются винтики, которые контачат с этой пластиной, закорачивая вторичные обмотки ТТ.


Так что претензии, мягко говоря, не очень обоснованы...
« Последнее редактирование: 28.02.2013, 01:36:09 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
В этом случае мы замыкаем трансформаторы тока между собой, а не закорачиваем токовые цепи каждой фазы.
И зачем в этом случае на токовых цепях перемычки?

Винтами закорачиваются токовые цепи каждого из трансформаторов

Перемычки на токовых цепях для того чтобы можно было сняв их разъединить цепь
трансформатор тока - токовые катушки счётчика.
Применяется когда необходимо подключить образцовый счётчик к трансформаторам тока, чтобы временно убрать из этой схемы старый счётчик.

Вот хорошая статья по поводу испытательной коробки:
http://zametkielectrika.ru/korobka-ispytatelnaya-perexodnaya/
В пункте 2 текстовой части схемы об этом написано.
Повторюсь:
1) Трансформаторы тока подсоединяются к счётчику шестью (3*2) проводами, а не собираются в звезду! От каждого контакта И1 и И2 каждой из фаз должен пойти свой, отдельный провод на соответствующий контакт счётчика.

Это какие то спец условия?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SVINTUS

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 143
  • SVINTUS - ученик
    • E-mail
Понял причину непонимания:
в схеме Ленэнерго винты действительно закорачивают вторичные токовые цепи, собранные в звезду, в то время как в моей - заземляют эти цепи.
В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?

До недавнего времени не обращали внимания на то, что болты подключения вторичных цепей напряжения к фазе не пломбируются. Сейчас начали.
Так же скоро начнут запрещать восьмипроводную (ленэнерговскую) схему подключения счётчика в угоду десятипроводной.
Я старый: я лампочки накаливания на 200 Вт видел!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
Для подключения контрольного счётчика, перемычками отключается стационарный счётчик, винтами при этом ничего не закорачивается.
(см. чуть выше об этом сказал Rocket)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
В моей схеме токовые цепи закорачиваются перемычками. А зачем в схеме Ленэнерго перемычками отключать токовые цепи, если они закорочены?
Всё верно, сначала винтами закорачивают токовые цепи трансформаторов тока, потом снимают перемычки тем самым отключая токовые цепи старого счётчика (чтобы он не влиял на показания образцового счётчика), временно подключают к испытательной коробке образцовый счётчик и выкручивают винты размыкая токовые цепи трансформаторов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Советую поставить испытательный блок БИ-6, которыми пользуются релейщики в токовых цепях. При снятии крышки цепи от ТТ сами закорачиваются.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий.Ч.

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Дмитрий.Ч. - ученик
« Последнее редактирование: 20.03.2013, 16:10:29 от Дмитрий.Ч. »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Есть отличное пособие по подключению различных счетчиков (активной, реактивной энергии) всеми различными способами, каким сечением и куда. Скачать можно отсюда http://nnvem.ru/Docs/01_Biblioteka_energetika/14_Skhemy_podkliucheniia_schetchikov.pdf


И где в этом пособии  "применением ИКК (испытательной клеммной коробки)," ?

Dcent25

Оффлайн _fedor_

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • _fedor_ - ученик
Вот схемки включения счетчиков от Минского энергосбыта.
электрофорум, форум электриков