Тематический раздел > Электрооборудование
Установка муфты-ай нид хелп!
lamer78:
да ну чего вы накинулись. есть у нас мегер, советский причем ,щупы все сделать не могу.
Просто не люблю я им пользоватся и все.
вот вот-мегерофобия у меня, точно ;D
Серый:
Ну, дело, конечно, хозяйское. Но для большинства, думаю, этот вопрос из разряда "не люблю отвертку, подскажите чем можно еще винты закручивать". Молотком их забивайте!
lamer78:
ну что коллеги ,поставили мы 3 муфты.
влезли вовремя-еще бы немного и одна бы рванула :'(
в одной была инструкция , позже отсканю выложу ,вдруг кому пригодится.
Третья получилась совсем крассиво ,не смотря на то .что пришлось сгонять 4-х жильный кабель с 3-х жильным.
Одна уже в работе ,остальные ждут когда придут РП.
От горелки отказались подчти сразу(топорно как то ей) ,все усаживали феном. Один недостаток-долго(650гр. и воздушный поток на максимум) ,зато аккуратно.
без косяков не обошлось-обрезал ввод(4х6 АВВГ) котельной(у нас своя) нуцками, хорошо ,что одну жилу зацепил,:o-вывод!
работайте в хорошо освещенном месте! неторопясь!
ну и сожгли феном розетку ,но это мелочи :D
dcent25:
Дорогу осилит идущий! :)
dcent25:
--- Цитата: lamer78 от 05.03.2013, 22:45:02 ---...в одной была инструкция , позже отсканю выложу ,вдруг кому пригодится....
--- Конец цитаты ---
Так где же обещанная инструкция?
Навигация
Перейти к полной версии