lamer78:
видео ,да .действительно подробное.
посмотрите на ютюбе ,там тоже есть много роликов на тему.

dcent25:

--- Цитата: игорь.с от 21.02.2013, 21:48:16 ---очень познавательные видеоролики по монтажу муфты, предлагаю открыть отдельную тему именно с такими обучающими роликами

--- Конец цитаты ---

Я поддерживаю !
Необходимо обратится к Администратору.....

lamer78:
коллеги ну помогите. не могу толковой инфы найти-
остался вопрос измерений после пайки.
я не люблю мегер,да и побаиваюсь если чесно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой, я им практически не пользуюсь.
а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно

dcent25:

--- Цитата: lamer78 от 23.02.2013, 19:54:12 ---остался вопрос измерений после пайки....я не люблю мегер,да и побаиваюсь если честно. расскажите что мерять подробней- изоляцию кабеля на землю или еще и каждый провод между собой,
--- Конец цитаты ---
Высоковольтные испытания до 1000 В :
-измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть больше 0.5 мОм)
-подача постоянного напряжения 1000 В в течении  5 минут ,от постороннего источника питания, на каждую жилу по отношению к другим заземленным( при испытании не должно быть бросков тока ,его увеличения  и срабатывания защиты испытательной установки).
- повторное измерение сопротивления изоляции мегомметром на 1000 В,каждой жилы по отношению к другим заземленным (сопротивление должно быть более 0.5 мОм  и таким же как до испытания)
- запись в кабельный журнал ,результатов испытания.......
Это все можно заменить измерением изоляции изоляции мегомметром на 2500 В ,каждой жилы по отношению к другим заземленным,в течении минуты,если  сопротивление более 0.5 мОм,можете подавать напряжение на кабель.......

--- Цитата: lamer78 от 23.02.2013, 19:54:12 ---... практически не пользуюсь,а да .сколько стоят такие работы. просто если фирму заказывать сколько с нас сдерут просто интересно

--- Конец цитаты ---
Есть лишние деньги ?
Купите лучше на них мегомметр....

Для кабелей выше 1000 В ,немного другая кухня .....

Серый:

--- Цитата: lamer78 от 23.02.2013, 19:54:12 ---коллеги ну помогите. 
я не люблю мегер,да и побаиваюсь если чесно.

--- Конец цитаты ---
Что за маразм? Это мегерофобия? Нет проще устройства и как им пользоваться знают даже первокурсники. Никого еще от него не убило. Это элементарное устройство должно быть в любом хозяйстве.
Крутанул, и сразу ясно. Сопротивление для цепей 220/380 В переменного тока должно быть не менее 0,5 МОм.