Автор Тема: Между землей в розетке и батареей отопления напряжение  (Прочитано 31818 раз)

valentyn-kerch

  • Гость
Добрый день. У меня возник вопрос. В квартирном щитке при входе в квартиру стоит двух полюсный автомат далее счетчик, после счетчика после счетчика стоит устройство для защиты от перенапряжения. далее расположено УЗО 300мА. после этого узо нолб идет на ДИН рейку и фаза на одно полюсные автоматы для подключения освещения в трех комнатах. каждый ноль для освещения подключен на эту Дин рейку. Розеточная группа и кондиционеры подключены через общее УЗО 30 мА, которое установлено после УЗО 300мА. После узо 30мА фаза идет на одно полюсные автоматы 5 штук, а ноль опять же на общую Дин рейку. заземляющий провод с каждой розетки  так же подключен на ДИН рейку к которой подключены все заземляющие проводники. общий провод заземления планировалось кинуть на ноль в щитке, но на данный момент он не подключен.  При прокладке труб для воды, водопроводчик коснулся локтем заземляющего проводника одной из розеток и сообщил, что его ударило током. При замере тестером напряжения между заземляющим проводником и батареей, тестер показал около 60 В. при отключении кондиционера напряжение упало до 25-35В. дальнейшее отключение потребителей к результату не привело, только после отключения входного узо на 300мА (т.е. обесточка квартиры) напряжение стало 0. Также если замерять напряжение в щитке между общим нулем на Дин рейке и заземляющими проводниками на другой Дин рейке появляется напряжение 110В.  Посмотрев в общем щитке на лестничной площадке сосед кинул свою землю на корпус щитка к которому подключен ноль. Почему может появляться напряжение в моей квартире на заземляющем контакте в розетке. При этом все потребители из розеток отключены и вилки вынуты из розеток. Подскажите пожалуйста
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
При всех отключенных потребителях на защитном контакте розеток и на шине РЕ квартирного щитка, которая никуда кроме розеток не подключена, может появиться только наводка, что не опасно. При подключении любого потребителя с защитным проводником (кондиционер, компьютер, СМ...) потенциал на контактах РЕ всех розеток будет определяться построением БП этих устройств. При определённых условиях может быть опасен.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

valentyn-kerch

  • Гость
Спасибо за ответ

1. Как избавиться от наводки?
2. Почему в квартирном щитке, если в розетках ничего не включено и все нулевые провода с розеток соединены в квартирном щитке и далее никуда не идут, появляется напряжение 110В?
электрофорум, форум электриков

valentyn-kerch

  • Гость
Если подключить все заземляющие провода с розеток к щитку в подъезде, но на щитке висит ноль. наводка уйдет? Или проще вообще отключить в розетках провод земли?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Если подключить все заземляющие провода с розеток к щитку в подъезде, но на щитке висит ноль. наводка уйдет? Или проще вообще отключить в розетках провод земли?
Это зависит от того есть ли в щитке защитный проводник РЕ/PEN.
электрофорум, форум электриков

valentyn-kerch

  • Гость
В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.
Скорее этот ноль PEN - совмещенный нулевой рабочий/защитный проводник. Минимальное сечение PEN проводника 16мм2 - алюминий.
Дом с электроплитами?
Фото щита желательно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
1. Как избавиться от наводки?
Для этого провода должны быть подключены к какому-либо проводнику от источника питания (заземлены, занулены...). Простой ответ тут не прокатит.
Цитировать
2. Почему в квартирном щитке, если в розетках ничего не включено и все нулевые провода с розеток соединены в квартирном щитке и далее никуда не идут, появляется напряжение 110В?
Предполагаю, что мерили китайским тестером с ЖК-индикатором?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

AC

  • Гость
В подъездном щитке заземляющего провода PE нет. на корпус щитка подключен ноль.
.
При подключении РЕ проводника розеток к корпусу квартирного щита получается система TN-C-S переменного  тока, в которой нулевой защитный  РЕN и нулевой рабочий N  проводники совмещены в одном проводнике в части системы (от ввода до щитка), а далее разделены на РЕ и N .
РЕN проводник должен быть заземлён повторкой на вводе в здание, или опоре.
Что касается батареи, всегда будет разность потенциала, если не выполнить уравнивание потенциалов всех трубопроводов перед входом в здание
 ПУЭ1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна ...
« Последнее редактирование: 11.10.2011, 00:16:59 от AC »
электрофорум, форум электриков

valentyn-kerch

  • Гость
Предполагаю, что мерили китайским тестером с ЖК-индикатором?
[/quote]


Мерил то может и китайским прибором. Но если человек почувствовал щипание, то прибор может быть хоть китайским, хоть другой страны. Человек ведь почувствовал. Вчера рабочие собирали, водяную разводку в сан. узле. Водопровод делают из нержавейки. Когда труба вышедшая из стенки коснулась водяного стояка, пошли искры. Я обесточил квартиру, искры продолжались. получается, что кто-то кинул отмотку на водяной стояк или же заземлил какой-то прибор? Через время это прекратилось. Как вычислить кто этим занимается? дети ведь руки моют.
электрофорум, форум электриков