Добрый день. У меня возник вопрос. В квартирном щитке при входе в квартиру стоит двух полюсный автомат далее счетчик, после счетчика после счетчика стоит устройство для защиты от перенапряжения. далее расположено УЗО 300мА. после этого узо нолб идет на ДИН рейку и фаза на одно полюсные автоматы для подключения освещения в трех комнатах. каждый ноль для освещения подключен на эту Дин рейку. Розеточная группа и кондиционеры подключены через общее УЗО 30 мА, которое установлено после УЗО 300мА. После узо 30мА фаза идет на одно полюсные автоматы 5 штук, а ноль опять же на общую Дин рейку. заземляющий провод с каждой розетки так же подключен на ДИН рейку к которой подключены все заземляющие проводники. общий провод заземления планировалось кинуть на ноль в щитке, но на данный момент он не подключен. При прокладке труб для воды, водопроводчик коснулся локтем заземляющего проводника одной из розеток и сообщил, что его ударило током. При замере тестером напряжения между заземляющим проводником и батареей, тестер показал около 60 В. при отключении кондиционера напряжение упало до 25-35В. дальнейшее отключение потребителей к результату не привело, только после отключения входного узо на 300мА (т.е. обесточка квартиры) напряжение стало 0. Также если замерять напряжение в щитке между общим нулем на Дин рейке и заземляющими проводниками на другой Дин рейке появляется напряжение 110В. Посмотрев в общем щитке на лестничной площадке сосед кинул свою землю на корпус щитка к которому подключен ноль. Почему может появляться напряжение в моей квартире на заземляющем контакте в розетке. При этом все потребители из розеток отключены и вилки вынуты из розеток. Подскажите пожалуйста