Тематический раздел > Освещение
подключение 2 ламп дневного света 18 вт к эл балласту 36 вт
dcent25:
--- Цитата: sylfaen от 12.02.2013, 02:52:27 ---Подключить 2 лампы 18 Вт к ЭПРА 36 Вт возможно, однако требуется выполнить 3 условия:
- дроссель ограничения рабочего тока для каждой лампы индивидуальный;
- конденсатор поджига (между спиралями лампы) для каждой лампы индивидуальный;
- мощность ЭПРА должна соответствовать общей мощности ламп, чтобы избежать просадки напряжения при поджиге.
Иногда в ЭПРА ставят дополнительную цепь для блокировки включения ЭПРА при нерозжиге одной из ламп, однако есть 2-хламповые ЭПРА без этой опции.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Rocket от 10.02.2013, 16:36:57 ---...Теоретически, если балласт китайский, можно попробовать подключить лампочки по такой схеме.
http://proxy12.media.online.ua/photo/r2-4a238045db/921671_640.jpg
перед подключением посмотреть на какое напряжение и какой ёмкости конденсатор стоит внутри балласта, купить два плёночных конденсатора обычно на напряжение 1200 вольт или более и ёмкостью равной половине того конденсатора, что стоит внутри балласта.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: pablo от 13.02.2013, 12:27:23 ---Подключил по твоей схеме,хотя заранее ,так и думал подключать ;)
--- Конец цитаты ---
http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=1169.0;attach=2240;image
После запуске генератора ЭПРА с него выдается напряжение определенной частоты ,которое создает ток ,через нити накала и конденсатор. В результате чего нити разогреваются,создавая в парах ртути свободные электроны.
После изменения в ЭПРА частоты на более высокую ,увеличивается и напряжение ,которое способствует зажиганию разряда в парах ртути ,насыщенных свободными электронами.
Ток идущий через лампы ,шунтирует конденсатор. Рабочий ток ЭПРА идет по пути наименьшего сопротивления(через канал разряда в лампах).
При прерывании свечения(разряда) ,ток опять пойдет по цепи ,нить- накала- конденсатор -нить накала ,и разогреет нити ,а дальше опять подхват разряда...
P\S
Это только эксперимент ,последнюю току в этом вопросе поставит время .....
Интересно сколько проработает ЭПРА и лампы при такой схеме?
sylfaen:
Думаю, не очень долго, так как по этой схеме каждая из ламп будет работать в режиме газотрона (ионного диода), и будет усиленно изнашиваться один из электродов лампы. Кроме этого, если они прогреются неодновременно, возможно подмагничивание постоянным (выпрямленным) током дросселя и критическое увеличения тока через лампу.
dcent25:
--- Цитата: sylfaen от 14.02.2013, 01:12:18 ---Думаю, не очень долго,....
--- Конец цитаты ---
Время покажет.....
--- Цитата: sylfaen от 14.02.2013, 01:12:18 ---...по этой схеме каждая из ламп будет работать в режиме газотрона (ионного диода),
--- Конец цитаты ---
Это типа стабилитрона(стабилизатора)?
--- Цитата: sylfaen от 14.02.2013, 01:12:18 ---...будет усиленно изнашиваться один из электродов каждой лампы.
--- Конец цитаты ---
А что мешает через пол года ,перевернуть лампы...?
--- Цитата: sylfaen от 14.02.2013, 01:12:18 ---.. если они прогреются неодновременно, возможно подмагничивание постоянным (выпрямленным) током дросселя и критическое увеличения тока через лампу.....
--- Конец цитаты ---
При дроссельно стартерной схеме такое тоже возможно ,но лампы работают..
Да и частота у ЭПРА намного выше....
sergey_sav®:
--- Цитировать ---А что мешает через пол года ,перевернуть лампы...?
--- Конец цитаты ---
А что мешает сделать сразу по человечески, то бишь штатно применять и лампы и балласты?
Зачем по каждой "колхозной" идее создавать тему, писать кучу сообщений, выбирать нестандартные решения, причём зачастую не только вредные для компонентов, но и небезопасные для окружающих?...
* Как заклеить надорванный малопользованный п/э пакет? Варианты: Скотч, паяльник, суперклей?... Есть иные мнения?
* Куда применить перегоревшую лампочку ЛН? Варианты: Заменить на целую на работе или у соседа, попытаться восстановить нить накала?... Есть иные мнения?
* Как подключить лампу ДРЛ400, если есть в наличии только ПРА 40 Вт? Сходить и купить ПРА 400Вт не предлагать, ибо проще не ставить ДРЛ400, так как дома она нафиг не нужна...
* Как подключить 2 лампы ЛБ18 к балласту 36В? Тю, маленькую мелочь упустили... речь об ЭПРА, да и нитки вроде у ламп перегорели... ;)
Задать такой вопрос на форуме и полста постов, основанных на практических и теоретических знаниях гарантированы! Причём, нафиг не нужных, ибо цена вопроса 100 рублей, а тема окажется полезной одному лентяю, возомнившем себя великим экономистом-рационализатором.
ИМХО! Убеждённое на 100%
ЗЫ. Если уж приспичит от нечего делать, что-то сварганить на коленке из имеющегося в доме хлама, а знаний не хватает, то стоит искать решение для последнего вопроса... То есть, речь о знаниях, но не о прикладных к конкретной железяке, перегоревшей лампочке или магнетрону из печки, а фундаментальных. И начинать стоит не с создания подобных тем, а с литературы, статей, чтения форумов, причём, без вступления в диспуты по вопросам, о которых нет даже поверхностных знаний... кроме арифметики (типа 2х18=36, значит подойдёт...)
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 14.02.2013, 19:18:46 ---А что мешает сделать сразу по человечески, то бишь штатно применять и лампы и балласты?....
--- Конец цитаты ---
???
Если честно никогда не сталкивался с электронными балластами ,тем боле с подключением к одному двух ламп .
Но благодаря этой теме узнал про ЭПРА много интересного .
Большое спасибо автору и участникам обсуждения "."колхозной идеи"!
Навигация