Тематический раздел > Освещение
Схема подключения освещения
Rocket:
--- Цитата: Валдис от 07.02.2013, 23:57:20 ---смысл земляного провода ? если в коробку приходят только фаза и ноль ??
--- Конец цитаты ---
В схеме присутствует только фаза и ноль.
Схема собрана правильно и будет работать.
Si86:
--- Цитировать ---смысл земляного провода ? если в коробку приходят только фаза и ноль ??
--- Конец цитаты ---
Смысл его в том, чтоб не тянуть к выключателю 2 провода 2Х1,5 (для 3х фаз), а использовать от выключателя до коробки провод 3Х1,5, используя провод заземления и 0-ля как разрывающие фазы для клавиш.
dcent25:
--- Цитата: Si86 от 07.02.2013, 20:30:37 ---Здравствуйте. Скажите, правильно ли собрана схема и будет ли она работать?
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Валдис от 07.02.2013, 23:57:20 ---смысл земляного провода ? если в коробку приходят только фаза и ноль ??
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Rocket от 08.02.2013, 01:18:24 ---В схеме присутствует только фаза и ноль.
Схема собрана правильно и будет работать.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Si86 от 07.02.2013, 20:30:37 ---Смысл его в том, чтоб не тянуть к выключателю 2 провода 2Х1,5 (для 3х фаз), а использовать от выключателя до коробки провод 3Х1,5, используя провод заземления и 0-ля как разрывающие фазы для клавиш.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Shturman от 07.02.2013, 20:47:04 ---работать будет
--- Конец цитаты ---
Si86:
dcent25, что-то я не понял, что означает набор этих цитат. Это краткое резюме темы и утверждение того, что все будет работать?
dcent25:
--- Цитата: Si86 от 08.02.2013, 16:54:17 ---Смысл его в том, чтоб не тянуть к выключателю 2 провода 2Х1,5 (для 3х фаз), а использовать от выключателя до коробки провод 3Х1,5, используя провод заземления и 0-ля как разрывающие фазы для клавиш.
--- Конец цитаты ---
На языке электриков ,
то что вы пишите" используя провод заземления и 0-ля как разрывающие фазы для клавиш"
и рисуете
"Бред сивой кобылы!"
Простите за грубость!!!!..
Навигация